数码之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 5492|回复: 56

[电源] 回收站收的山特MT1000S UPS,正打算买呢,拆开看看能不能修复?

[复制链接]
发表于 2021-8-24 21:21:32 | 显示全部楼层
先说一点:你说逆变器部分是假的,因为交流输出部分通过继电器与220V输入直通的。这说明你对UPS的功能似乎了解不够。本来,UPS作为不间断电源,就是在有交流的情况下,让交流直接供电。当交流断电后,才由电瓶逆变供电。继电器只是起电源切换作用。那么其它部分呢?有交流的情况下,自然必须给电瓶充电。所以少不了充电电路。还有逆变电路。基本就这几大块吧。即:电源切换电路、充电电路、逆变电路。
回复 支持 4 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-8-25 10:20:41 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2021-8-24 21:37
我没说逆变器部分是假的呀?我说的是AVR输出稳压功能是假的好吧?逆变电路虽然我接触不多,但也未必就如 ...

那是我没看清楚。对不起。其实,UPS作为不间断电源,对220V是无需稳压功能的,稳压功能由后面的开关电源来承担。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-26 10:35:38 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2021-8-25 11:56
你能回复我,自然是热心人。谢谢。
电池逆变后的交流稳压功能是靠LM358取样控制的。
黑色输出插座是没有 ...

你说得不错。逆变输出自然要控制在设定的精度范围内,就跟开关电源一样。但对于市电来的交流电,除非特殊场合,厂家一般不会花代价去稳压(因为市电本来就控制在±10%的范围,也算是一种低精度的稳压。电阻还有精度±20%的呢)。至于标稳压二字,可能是打擦边球增加卖点,也可能就是外壳设计师的失误。因为逆变输出的220V是有稳压控制的。反正现在的市场就是这么回事。自己真有较高要求,真得自己拆下来看一下才放心。尤其是中低端市场。
回复 支持 反对

使用道具 举报