[另类] 切断燃气表电源进而断气是否比关气阀更为可靠?并且是无损的?

[复制链接]
发表于 2023-5-16 06:47:13 | 显示全部楼层
难道楼主还不知道有一个玩意儿叫++++燃气自闭阀?
不用电不用气,全机械结构。
管道泄漏自动断气
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-16 16:55:54 | 显示全部楼层
y1521 发表于 2023-5-16 14:00
有个疑问,如果泄漏的流量和平时灶具使用流量差不多,这阀是怎么判断是不是泄漏?听说过这种阀,没想明白 ...

这个也是很多用户在实际使用中经常遇见的问题。只能说品牌不同,用料不同,在微小泄漏方面各个厂家还不能细微控制。但是对于管道掉落,检查管道封闭性能,预防重大事故发生还是做得很不错的。