[手持表] 网友发来一个法瑞尔浸水防触电漏电保护器要求拆解揭秘

[复制链接]
发表于 2023-12-23 20:45:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前我花高价买过一个浸水防触电保护器,进行过拆解揭秘!那个外观高大上,但是分断机构用的是一个普通的继电器,显然太过儿戏。而且输出地是假的,没有连接任何接地装置!就是一个空端子!
前几天一位网友寄来一台浸水防触电漏电保护器,希望能拆解简单说一下原理!
外观上跟我们常见的漏保很相似,唯一的区别是带输入地(市电地)和输出地(负载地)。
分断机构我没有拆解,估计跟普通的漏保空开结构一样。
重点是漏电保护部分的主板!
漏电检测跟常见漏保一样,用了零序电流互感器,试验按钮比较特殊,我们常见的是用一个电阻模拟漏电!这个采用了在互感器上绕了几圈线圈,按下按钮线圈通电来模拟漏电!
漏电检测用了一个常见的漏电保护芯片,芯片检测到漏电,然后通过可控硅驱动电磁脱扣器动作!
所以,漏电检测部分也没什么特别的。
最奇特的是地线。一般空开漏保几乎没有带地线的,一般都在配电箱单独接线!这种所谓的浸水防触电保护器很多都带接地端子!
我们看一下这个的接地端子,输入地连接家里的地线,输出地接负载,插座啥的!
搞笑的是输入地和输出地之间并不是直接相连!他们之间串了一个22K的大功率电阻,电阻又并联一套可控硅电路。
电工常识告诉我们,要可靠接地,显然这个接地不可靠!
那么为什么地线不直连,非要中间加上电阻和可控硅呢?原因就是,为了配合他们的演示!这些产品演示都是一样的套路,把插座,灯泡,吹风机啥的扔水里,用手摸水。。。。
因为这种演示有人提出没地线,肯定不跳闸,于是他们就想出了这种假地线的办法,这种地线,正常情况下放水里,不会引起漏保跳闸,因为有电阻,漏电流限流了,除非地线电压比较高,比如地线跟火线短路,此时漏保就会漏电跳闸!
这样做地线,还有一个作用就是在不引起漏保动作的前提下,尽可能的拉低水的电位,这样,做手摸水的演示,安全系数更高。
另外,我还用调压器接在了输入地和输出地上,测量了不同电压下,流过地线的电流!测试时间比较久,可控硅回路上的一个大功率电阻都冒烟烧变色了!



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 4家元 +255 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
ωωωω + 120 優秀文章
nokia5320 + 15
家睦 + 90

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2023-12-23 22:52:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
313108642 发表于 2023-12-23 21:16
实际使用的话,家用会不会触电?

你说呢?哈哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-12-24 21:47:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
313108642 发表于 2023-12-24 12:57
这不是一直没弄明白,赶巧你拆开研究透彻了,给讲讲啊,,到底是真的不会触电吗?
...

电不电人取决于你的绝缘程度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-12-28 23:45:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lht7508 发表于 2023-12-28 08:44
用电磁式的比较好吧,电子式的总感觉不耐用。

有些家电漏电,电磁式的可能不会动作!
回复 支持 反对

使用道具 举报