刚看电视的时候听见BOOM一声,就黑屏断电了,于是果断开拆。

拆开后大致看了下电容电阻都没有爆,也没有明显的半导体烧毁的“香味”,用万用表测了下保险管,已经不通了。






下图右下角是拆掉的保险管的位置,型号为 T5AH250VP


电视有些年头了,也不知道原理图好不好找,先淘宝买了几个保险管,等到货后换上去试试看能不能点亮。

找遍了互联网,在这里找到了维修手册:
https://elektrotanya.com/showres ... tegoria=TV&kat2=All



看到很多人都在回复可能后级短路,其实我测了的,它没短路。

然后,突然想起来,既然后级没短路,可能是供电有问题,就查了下墙面插座。
这一查就出问题了,火线-零线,火线-地线,零线-地线 全都带电,人都给我整蒙了。

于是开始一一排查是哪里的问题:
1. 断开家里总闸,用电笔依次测量 火线、零线、地线 均不带电(家里是老房子,空开只接了火线)
2. 万用表测 火线-地线 正常; 零线-地线 正常; 火线-零线 46Ω 短路。
3. 依次将家里电器拔掉,最后拔掉热水器后,线路恢复正常。检测热水器插头,火线-地线 开路,零线-地线 开路, 火线-零线 25Ω。

结论,热水器漏电,把家里电视一波带走了。(老房子线路分组少,所有灯具一组,所有空调插座一组,所有普通插座一组)
警示:家里供电布线,一定不能节约空开和电缆线的钱,一定要多分组,不然就会出现我家这次的问题,一个电器漏电把其它电器送走了。






补充内容 (2024-5-19 17:48):
换保险管后还是不亮,测了下桥堆也坏了。淘宝搜找了二手电源板,竟然才10元。
果断不修了,主打一个听劝,直接买了一块,到手装上一次点亮。