[家电] 格力空调不制冷,细管结霜,自己动手加雪种R32

[复制链接]
发表于 2022-7-28 13:04:08 | 显示全部楼层
R32 据说不能补加,   抽真空用秤加。    不如R22 随便玩。 这东西易燃,会炸。 安全第一,切记。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-28 14:34:23 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2022-7-28 14:03
32可以直接加的,只要机器内没有进空气。410不可以直接加,因为410是混合物,泄露的话会一种漏多一种漏少 ...

R410混合物说的是对的。  但想直接补加R32, 问题来了,  1. 加多少?怎么控制    2.  这2根共3米长的软管中空气,怎么安全地排空。  为了一个真空泵,有必要冒险吗? 总之,  大多数非专业人士,还是远离R32。