boatswain 发表于 2024-6-11 17:06 居然有量出1200V?
ghostxp999 发表于 2024-6-11 17:10 烧得有点厉害了,线头还是要注意拧紧。
蓝天白云51 发表于 2024-6-11 17:25 没压实的接头产生电弧,与电线形成的电感发生高频振荡,楼主仿造了远古的火花式发射机. ...
0828 发表于 2024-6-11 17:14 1200v怎么来的? 前面那电工是没上紧还是线太细,还是两者都有
sjtx1971 发表于 2024-6-11 17:11 还是汇流排好用,很多空开损坏都是接线端没压紧造成的,但是接线端是平面接触,一般的线都是圆截面,能接触 ...
cooleaf 发表于 2024-6-11 17:15 正规工程项目中,肯定要用汇流排,这样才靠谱!
nokia5320 发表于 2024-6-11 18:05 好奇1200v咋来的
lht 发表于 2024-6-11 19:08 汇流排虽然更规范,但用起来也有不方便的时候,就像楼主更换空开的情形,如用的是汇流排,你得把汇流排所有 ...
chanwah2009 发表于 2024-6-11 17:21 烧了估计是没拧紧或长时间松了的原因! 根据热胀冷缩原理,,有人建议每年冬天把 配电箱的 ...
雨点5123 发表于 2024-6-12 11:32 二手电工的工具还挺全的。
hrb567 发表于 2024-6-12 10:53 1200V怎么来的?
m3132427 发表于 2024-6-11 20:14 烧成这样虚接时间应该 不短了
drsd 发表于 2024-6-12 09:19 还以为外来的二手电工,结果是你自己。汇流排可以单独买根来替换掉你做的并线。 ...
微醉 发表于 2024-6-12 09:31 基本是虚接造成,所以经常检查强电箱,每年紧一下螺丝还是很有必要的。 这个配电箱不建议用汇流排,分区空 ...
温柔背后 发表于 2024-6-12 10:54 工具很全啊!!
飞翔的空灵 发表于 2024-6-12 11:37 汇流排好用。前几天老娘在我上班期间打电话说家里厨房所有插座均没电,灯有亮,其它房间插座和灯均没问题。 ...
kidsun 发表于 2024-6-12 14:35 汇流排截面积大,不容易过载。用4平方线一个接一个串联很不安全,终究还是4平方 ...
神马you木you 发表于 2024-6-12 22:50 我只想说:楼主还是干的少!多多干几回就知道里面的道道了!
yylvls 发表于 2024-6-12 16:24 汇流排没有想像的那么神话,家里的汇流排烧毁造成偶发短路,十天半个月突然就短路跳漏报一次,有时候一个月 ...