[家电] 做了个装置用来测试漏电断路器的动作电流 快来测测你家漏保是否有效

[复制链接]
发表于 2020-5-2 19:15:41 | 显示全部楼层
那个螺丝和结构圈一直是铁的。

原来是镀彩锌,后来环保了,电镀高污染,就全是镀白锌了,所有厂都是白色了。。。

打赏

参与人数 1家元 +10 收起 理由
c106czs + 10 感谢分享

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-2 21:36:16 | 显示全部楼层
一,进线四根的话,最好弄个C45的铜鼻子或者外面拿1.5平的细铜线均匀绕圈再拧螺丝。否则容易压散,然后就只有一根线有电流。。。过热或者接头发热。。。

二,漏保出线用电线的话最好只剥外皮露出U型铜芯压在空开上,电线不剪断,否则大电流通过接触传递容易虚接发热。。。
现在预算充裕的话可以用紫铜排

三,分路空开要根据接线截面积选择,1.5平用C16 2.5平用C20 25,4平用C32 C40。。。选大了电线会过热不保护。。。
空调分路如果启动跳闸,可以改成D曲线,用D20 D25.最好不要加大电流,不过一般国内空调就一台,也不会过流,问题不大。。。

打赏

参与人数 2家元 +40 收起 理由
拆机专家123 + 20 精彩回帖
c106czs + 20 感谢提醒!

查看全部打赏

回复 支持 1 反对 0