[家电] 请教关于家用防浪涌器熔断到浪涌器之间需要接多少平方线铜线

[复制链接]
发表于 2021-7-11 21:49:20 | 显示全部楼层
入户用2P纯空开,你这个根据面积40~63A。熔断器去防浪涌4~6平就可以了,不是长时间电流,瞬间电流电线电阻这多少毫欧影响性能可忽略不计。。。根据接线情况建议把防浪涌接到汇流排上。。。

1PN空开根据功能分组,再配置2~3个漏保就行了(要求高的可以用电磁的,底下还有支路,或者不是32A以下不建议不用没有独立断路器或者1DIN P+N的紧凑型断路器漏保)。。。。

普通插座回路断路器单路必须低于等于C20
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-13 22:15:33 | 显示全部楼层
d4d4 发表于 2021-7-12 10:55
熔断器应该在下方汇流排前面

那个熔断器是专门管浪涌保护的。。。
回复 支持 反对