关于3层别墅走线,3相电是1层一个回路,还是每一层3相平均

[复制链接]
发表于 2021-12-25 20:26:33 | 显示全部楼层
自家搞三相平衡纯粹是因为零线的原因。

最多搞到一层一相足够了。如果是单相空调,可以和厨房,电热水错开。

不要用总漏电,每层自己搞漏电(甚至每个区域)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-25 20:43:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 danqrs 于 2021-12-26 08:24 编辑
windwing0325 发表于 2021-12-24 12:52
如果是用电量大的办公楼,几十层的那种,三相怎么均衡,按楼层分也不平衡吧,是不是后期需要电工看情况调整 ...

智商税不要管(变频器集群或者负荷特别动态才要)。有些是治理谐波的那种主动设备,顺便可以设置搬移一相电流去另一相。变压器或者电网出口能尽量平衡。。。这成本。。。据说性价比最高的是零线加粗点(和相线一样粗),然后多看电流,变压器吹吹风。
楼层这个都有设计院搞定的,不用瞎担心不平衡。就是交错abc abc这样的,甚至单层负荷大,一层三相对应几个区域,多出来的区域abcabc轮流。

就算整栋楼楼有点不平衡也没事,除非专用变压器,很不平衡零线过流要调。
现在楼高点是供电母线,四根一样载流量的,不要担心。低压配电上面三相电流都有数字显示的,不平衡了能看出来的。
除非施工出问题,每次都一两个相取电。。。

倒是挺多18层以上的,在推广什么谐波治理玩意还是什么新款变压器。民用无源被动的,附近启动个大电器能感受到灯亮度微微变一下。。。据说对电网和变压器有用。对民用用户是没啥。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-26 09:06:14 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2021-12-26 08:30
总漏电是入户的时候就配有的,是63A的4P漏保,
我打算1楼装一个3联*15位配电盒,顶上装总漏保(7.5位)+ ...

不用总漏报啊,入户用C63 4P断路器就行了,否则乱跳。电涌可以用D20。
反正你电箱第二层,和二三楼还应该装漏保的。照明建议用1P紧凑型漏保(电流反正小,但用2P算了,紧凑的只有一个不好搞汇流排)

虽然漏保方便,其实照明一个漏保,其余一个漏保再挂很多1P断路器也行。。。都多层了,搞漏保大气。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-26 18:22:33 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2021-12-26 16:03
用2位的漏保,和1个1p+n的断路器,把断路器放最后,正好可以用汇流排

最后一个也有DPN超紧凑漏保(只占1P,照明用没啥问题)。
左边的2P漏电也有螺丝在两边的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报