发表于 2022-8-20 16:01:03 | 显示全部楼层
当年在西门子的实验室就是做这个的,去做认证的时候想办法特调一个精品的去做实验,然后做极限分断实验的时候,国标好像要求的是能炸三次,结果我们的炸一次就烂了,然后就偷偷吧下面腔体整个换掉,结果做的太惨了一次就完蛋,换了也就再来一次,还是没过。后来我也跑路了
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-8-20 16:01:46 | 显示全部楼层
dh578013 发表于 2022-8-20 16:01
当年在西门子的实验室就是做这个的,去做认证的时候想办法特调一个精品的去做实验,然后做极限分断实验的时 ...

现在在做设计出口的防爆的配电箱电气元件只用施耐德 伊顿 明纬,端子也只用菲尼克斯
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-22 08:25:02 | 显示全部楼层
因吹斯汀1 发表于 2022-8-20 22:01
用过德力西跟正泰空开,德力西同型号一年内坏了两个从狗东自营买的40A的,手里有10年左右的产的众泰,线 ...

里面的银触点坏了,虚接发热,拆开打磨下大概率还能用