[综合] 三相电表计量的疑问

[复制链接]
发表于 2025-3-4 11:11:36 | 显示全部楼层
这个做法有问题哦。效率低不说,没有根本性的解决问题啊。还是想办法调整三相负载均衡,把部分用电设备调换一下相序。零线正常也应该是相线的二分之一左右,不能换相的话就想办法重新拉一路零线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-3-4 12:36:41 | 显示全部楼层
飞长爱你 发表于 2025-3-4 12:23
可能是我没表述清楚,是总变压器的负载三相不平衡,这个不平衡不是我能改的了的,我不是房东,房子是租的, ...

你应该是搞一个三相隔离变压器,原边是三相电400V,副边也是三相400V,三根相线和一根中性线,然后这些电给你的用电设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-3-4 13:58:35 | 显示全部楼层
飞长爱你 发表于 2025-3-4 12:23
可能是我没表述清楚,是总变压器的负载三相不平衡,这个不平衡不是我能改的了的,我不是房东,房子是租的, ...

我还是没有理解你的系统是怎么回事,如果房东给到你的三相电是平衡的(你的配电箱三相五线制入户的电是电压平衡的),你只需要处理你自己的负载平衡就可以了,把你自己的用电设备按照ABC大致均分一下。
如果到你入户这里就已经三相不平衡了,那么你是想用两相的380转单相220V?这样你的用电设备地线会有问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报