12v供电,50米2.5平方铜包铝线,线损会有多大?

[复制链接]
发表于 2024-3-3 18:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
市电供电把被人偷电,
但是用12v供电,供电线长度为50迷,会不会线损有点大?

 楼主| 发表于 2024-3-3 19:23:29 | 显示全部楼层
2n3055 发表于 2024-3-3 18:58
查了一下,2.5平方的铜包铝线电阻率大概11Ω/km,50米正负极两根线,电阻就是1.1Ω,线损根据你电流计算就 ...

12V供电条件下线损多少? U*U/R,线损接近100瓦么
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-3 19:25:39 | 显示全部楼层
yinjiudong 发表于 2024-3-3 19:03
我只见过铝线外边一层铜色绝缘漆的微波炉变压器,现在的可调管子也大多数铝管外边包一层铜色耐热塑料层,电 ...

你说的是变压器,要用绝缘漆,给市电用的铜包铝,里面的细线外部不绝缘,所以是铜包铝?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-3 19:28:50 | 显示全部楼层
yinjiudong 发表于 2024-3-3 19:27
我接触的是家电,楼上说的那种几十平方的电线没接触过

2.5平方啊,铜包铝
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-4 01:31:42 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2024-3-3 21:31
是不是鱼塘或者果园装监控用啊?

可以这么理解,实际环境更加恶劣,主要是怕被破坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-4 06:55:10 | 显示全部楼层
ddd111222 发表于 2024-3-3 19:36
这个看前端功率,就两个摄像头的话影响不是很大,或者改成48V供电,这个线损少 ...

改成48V供电,转换电路每个也要消耗1瓦特?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-5 21:05:05 | 显示全部楼层

限电器是不是只有AC的没有DC的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-5 21:08:52 | 显示全部楼层
cool102 发表于 2024-3-4 17:22
增加一根采样线,将电源的采样线引出来,如此你的末端电压就不会再受电流变化,永远是12V了 ...

采样线怎么玩?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-6 14:56:50 | 显示全部楼层
izebra 发表于 2024-3-5 20:11
不懂了吧?这就相当于两边都是隔离变压器,功率限死了,看题主这要求,功率也不大,根本电不死人。
而且 ...

功率也不大电压220v电不死人么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-6 14:57:48 | 显示全部楼层
szset99 发表于 2024-3-4 08:11
电死人 自己赔钱  因为这个是私拉电线。电死人 自己赔钱  因为这个是私拉电线。电死人 自己赔钱  因为这 ...

怎么才算不是私拉电线呢?