发表于 2025-7-16 15:17:40 | 显示全部楼层
用了十几年的门禁,还没有遇到你说的情况。 刷卡开门都能延时,为什么按钮开门就不能延时呢? 除非你的门禁板是坏的吧!     反过来说刷卡能开门 无非也就是给了NO或者NC信号,  你给按钮也并到这个信号上去不就解决了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-7-18 09:10:05 | 显示全部楼层
aming_ou 发表于 2025-7-17 19:33
跟据PCB绘画的走线图,测试555各个脚的电压迹及变化,终于找到原因,就是电容E2和E3失效了,开路,导致没有 ...

厉害哦! 原来真是硬件的故障,我就说原理上不至于松手就锁门嘛