分开接,火线电流平衡很好理解。但为什么分开接零线电流小呢?
回复 支持 反对

举报

发表于 2021-12-24 09:27:05 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2021-12-24 09:11
三相电的属性,当三相完全平衡的时候,零线电流为0
三相电流差别越小,零线电流越小 ...

三相四线只用220v的时候,三相平衡,零线电流也为0吗?
回复 支持 反对

举报

发表于 2021-12-24 09:30:39 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2021-12-24 09:29
对的,你可以试试拿3根一模一样的电热棒,接3相电,零线电流就为0,零线断开也没事。 ...

涨知识了,谢谢
回复 支持 反对

举报

发表于 2021-12-24 09:57:11 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2021-12-24 09:29
对的,你可以试试拿3根一模一样的电热棒,接3相电,零线电流就为0,零线断开也没事。
所以大功率的机器, ...

谢谢指导,非常感谢!