这么试验,触点就烧蚀了。
交流断路器的灭弧做的和直流的不一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-29 12:12:44 | 显示全部楼层
kaixi_ants 发表于 2021-11-29 12:05
新的就测一下,而且线路中的电感量极小,感应电压不会太高

不是感应电压的问题,直流断路器因为没有过零点所以触点分断的时候需要更复杂的灭弧设计,否则电弧持续时间会比50Hz的过零时间持续更长。

。。。法拉电容的短路的电流应该远远大于100A了。。。对触点的损伤的比较大的。
回复 支持 反对