[电源] 国内难得一见的UPS——罗格朗Keor SP1500拆解并复活

[复制链接]
发表于 2024-2-23 12:23:21 | 显示全部楼层
这个系列小于1500VA的不带散热风扇,应该是高频变压的

——也可能是设计短时间工作的,比如3-5分钟。。。
图里这个变压器是工频变压器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-2-23 14:14:28 | 显示全部楼层
NoOne996 发表于 2024-2-23 12:35
  3-5分钟时间足够保存文件+关机了。
  我十年前2013年双十二买的APC的用了十年时间现在也 ...

是的,山特MT500是个高频机,然后,当年我观察发现管你电池如何,哪怕轻载,5分钟自动断电。。。后备式的大多数都是10分钟以内的机器,就是为了关个机,哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-2-24 21:39:41 | 显示全部楼层

MT1000S才是长延时款。。。。后面带个S。。。