[综合] 根据自己家的情况,做了个隔离变压器 不知道改咋标 输入输出了

[复制链接]
发表于 2023-8-19 11:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
本帖最后由 happy_2000 于 2023-8-19 12:33 编辑

因为需要给市电 降点压,也要隔离一下,就整了这么个变压器,根据铁芯舍宽 叠厚 计算变压器 140W多一点,变压器输入236V,输出 225V。


我要怎么在上面标输入、输出电压呢??是标235V 和 225V呢,还是 标220V 和 210V呢?

现在 我这里市电 236V,以前找供电调电压之前,市电电压是243V。



 楼主| 发表于 2023-8-19 12:31:33 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-8-19 11:53
隔离变压器一定安全吗?
https://www.mydigit.cn/thread-396073-1-1.html

只要和地,和暖气包 之类的东西绝缘了,就比较安全了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-19 13:05:37 | 显示全部楼层
autusun 发表于 2023-8-19 12:40
你这是个性化需求,肯定是按照235V 和 225V计算的,两种条件下的匝数你可以对比一下,感觉差别不会很大。 ...

实话说,没太计算,根据截面积算了功率,算出了电流,再算出了 线径。然后 就买了漆包线,2天功夫手工搓出来了线圈(纯手工平绕的,没用绕线机)初级11层,次级10层。。。。结果就是现在的电压了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-19 13:29:35 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2023-8-19 13:22
外行不懂变压器,但是一般不是直接拆一两圈次级线圈,电压不就下来了吗? ...

是我这里市电 电压高,有近240伏,其它地方 都是 220伏。。。所以需要降一点电压,不然就可以直接买一个隔离变压器了