[家电] 关于DIY的RO膜净水器水压低会启动不正常的问题,有没有办法解决?3Q

[复制链接]
发表于 2023-1-25 14:53:20 | 显示全部楼层
我家里的是DIY机械版,水龙头关不死就会出现反复开关的情况,就是水在这一段管子里面充满使压力充足,泵一开这段又空了,这是正常的

低压开关后部的堵塞是压力是升高不是降低,如果你是前置在开关前确实要考虑一下堵塞的问题,否则就是入户水管堵塞或其他外部原因导致的压力不足

你要诊断最好有压力表,判断一下是否压力开关有问题。如果开关没问题,建议还是去解决外部的问题,因为压力不足以抵御正渗透是影响净水效果的,具体来说就是最好不要低于60Psi
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-26 01:20:59 | 显示全部楼层
逃出城市 发表于 2023-1-26 00:32
3Q 这或许是个办法,低压开关接在小三级及超滤的后面也就是在RO摸的前面,改接在所有各级的最前面?这或许 ...

所以这就是问题所在,你没认真仔细看我说的,开关在这些后面就必定是因为这些堵了,如果位置反过来这些堵了也不关事

开关必然是要放最前的,超滤不是必要的,PP棉即可,你需要的是挡住能破坏RO的大颗粒,超滤的孔径太小,太容易堵死
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-26 10:40:27 | 显示全部楼层
逃出城市 发表于 2023-1-26 09:49
谢谢 不过超滤能有效保护RO膜这个方式用了近10年倒是不想改了 ,低压开关挪到小三级外面来的话,更 ...

那个线是低压电,随便延长,做好绝缘就好