[工业] 故障只在一瞬间,夹钳空开跳闸

[复制链接]
发表于 2023-8-27 14:49:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个要用钳表看看了

打赏

参与人数 1家元 +7 收起 理由
大漠无雪 + 7 故障只在一瞬间,钳表量不到的.

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-28 15:29:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大漠无雪 发表于 2023-8-28 09:30
公布答案:改成下图后,故障不再出现了。
电路不变,只是移动了一个接触器位置。
...

什么原因,玄学????
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-29 17:18:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大漠无雪 发表于 2023-8-28 16:53
故障原因是:夹钳向下动作,再快速停止时,正反转两接触器在惯性作用下,同时向下动作了,也就造成三相电 ...

很久以前见过一种机械防止两个接触器同时吸合的东西,不知道啥名。夹在两个接触器之间,你观察一下接触器侧面有个孔就是给它用的