数码之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 1705|回复: 66

12v直流供电,导线长度是否稍微长一点都不行么,设备反复真是重启诡异

[复制链接]
发表于 2024-5-7 21:03:23 | 显示全部楼层
你不换线就得换电源,电源要用16v或者18v的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-8 00:48:26 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-5-8 00:19
球机端测量达到12--14V,电源输出需要几伏?

12+5=17,压降有差不多5v了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-8 12:07:37 | 显示全部楼层
heju 发表于 2024-5-8 09:24
一般不推荐提高电压过多的来使用,有可能会损坏设备。

压降到设备那差不多就是12v了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-8 12:09:56 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2024-5-8 10:52
可以的,用24或30V送过去,设备端用dc/dc转12v。这样无需很粗的电缆,网线也可以 ...

这样才是对的,不过还得用好一点的dc转dc,起码要足3a的才安全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-9 16:07:06 | 显示全部楼层
heju 发表于 2024-5-9 11:43
负载设备电流不是固定的,所以电压也不是固定的。

有道理,最好还是24v供电过去再dc转dc,这样安全
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-12 20:40:13 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2024-5-12 20:27
楼主已经有12V的适配器,难道你们没有想过使用升压的DC-DC组件?

升压的模块稳定性不知道如何,没试过呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-12 22:28:32 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2024-5-12 21:20
升压模块的效率比降压模块低,可靠性基本一致。

我tb看了一下升压大功率模块,写着输出10a的也才8-10块钱,如果稳定的话,这个方案最省钱了,
回复 支持 反对

使用道具 举报