[家电] 请教关于家用防浪涌器熔断到浪涌器之间需要接多少平方线铜线

[复制链接]
发表于 2021-7-12 14:37:30 | 显示全部楼层
最大40kA的防雷器我们做配电柜的一般配32A微断,6mm²线
某品牌防雷器说明书推荐是L\N ≥6mm²,PE ≥10mm²
接防雷器选线主要考虑线阻(压降)的问题,不是考虑发热因素,需要泄放十几、几十千安电流的时候,如果因为线路阻抗太高防雷器不能有效拉低浪涌电压,那装不装防雷器都一样