发表于 2019-8-7 20:23:00 | 显示全部楼层
图一,最大13.25kw,算下来最大线电流约20.2A
图二,直接标出最大输入线电流13.7A
两大四小,相加起来最大线电流95.2A
铜芯线选35mm²的可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-7 22:58:12 | 显示全部楼层
apple5050 发表于 2019-8-7 22:27
看到电表的距离了,近的话在保证线不发热烧坏的情况下,可以细一点,如果距离远,还是尽量选粗线,功率大 ...

查了下35mm² 大约是0.524Ω/km
算表后到负载100m,那每根线就是0.0524Ω
按只有纯阻算,每根线损耗470多瓦
三根合计就损耗1.4kw,每小时能浪费1.4度电,不知道算多还是少了
不过这个是在所有机器持续运行在最恶劣工况下的数据
实际很少会都达到最恶劣工况,而且机器到设定温度停机,实际损耗会少一些
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-10 13:32:11 | 显示全部楼层
apple5050 发表于 2019-8-8 11:16
35平方是足够了,损耗不大。不过铜线真不便宜,根据空调的预计使用时间,电价,能省还是可以省省。北方的 ...

额定总功率一半......
这还就真要看场合,家用的话一般不会同时开(话说哪个土豪家需要十几匹空调)
办公室、工厂、饭店等一般一开始都要同时开,之后才按温度变化各自启停
选小的话还要考虑压降、电压波动以及到最后一台是否能顺利启动
能配这么大功率的空调也花不少钱了,电线电缆这个差价还是不要省好点