[其他] 问大家一个事,12千瓦的电器用多少平方的线比较合理。

[复制链接]
发表于 2024-5-31 13:53:17 | 显示全部楼层
12KW,对应220V下的电流为12/0.22=54.5A,查手册最低要求10平方,
如果距离比较远,10米开外的情况下要用16平方,不然压降太大,
计算了一下10米距离 12KW满功率10平方电线上的压降为3.9V 消耗的功率为214W