数码之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 4960|回复: 41

[数控] 拆修一台电源故障的西门子PLC:SIEMENS CPU-ST40

[复制链接]
发表于 2023-12-25 16:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位的一个设备控制柜串入了380V电压,整个柜子都起火了,把交换机,PLC和触摸屏都损坏了,昨天维修了一台触摸屏,忘记拍照了,现在已经安装上去使用了。今天维修的是西门子的PLC,型号是CPU ST40。这台PLC的电源是使用DC24V的,传入380V,电源部分肯定损坏了。





侧面有有被火烧的痕迹,看样子不像是内部短路喷出来的烟尘,更像是外部起火把外壳给熏的。


拆开上盖,西门子的小型PLC都比较好拆,都是卡口设计,没有螺丝


第一块电路板,应该是CPU的主控板。这台PLC采用3块电路板组装


应该是PLC的CPU,上面有西门子的logo


第一块电路板背面


这是第二块电路板,应该主要负责IO的


第二块电路板的背面


第三块电路板,电源板


电源板正面


电源板的背面


经过测量,发现两只二极管损坏,查不到具体参数


考虑到PLC使用的是DC24V电压,此处的二极管可能是起保护作用的,所以就使用了耐压比较低的M1二极管代换


更换完毕,组装好通电测试,PLC能过正常工作了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 7家元 +336 收起 理由
飞龙舞天 + 30 優秀文章
沙漠臭屁虫 + 30
xuyaz + 30 给自己单位修,好处不大
zto中通快递 + 27
家睦 + 180
xhdksjfb + 9 原創內容
不长叶子的树 + 30

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2024-1-7 20:20:34 | 显示全部楼层
飞龙舞天 发表于 2024-1-7 16:33
你这个也是神了,竟然连保险丝都没坏,我修的好几个都是中板电源铜箔炸裂,中板dcdc模块损坏,电源板保险丝 ...

保险丝坏了,忘记说了
回复 支持 反对