单位的一个设备控制柜串入了380V电压,整个柜子都起火了,把交换机,PLC和触摸屏都损坏了,昨天维修了一台触摸屏,忘记拍照了,现在已经安装上去使用了。今天维修的是西门子的PLC,型号是CPU ST40。这台PLC的电源是使用DC24V的,传入380V,电源部分肯定损坏了。
侧面有有被火烧的痕迹,看样子不像是内部短路喷出来的烟尘,更像是外部起火把外壳给熏的。
拆开上盖,西门子的小型PLC都比较好拆,都是卡口设计,没有螺丝
第一块电路板,应该是CPU的主控板。这台PLC采用3块电路板组装
应该是PLC的CPU,上面有西门子的logo
第一块电路板背面
这是第二块电路板,应该主要负责IO的
第二块电路板的背面
第三块电路板,电源板
电源板正面
电源板的背面
经过测量,发现两只二极管损坏,查不到具体参数
考虑到PLC使用的是DC24V电压,此处的二极管可能是起保护作用的,所以就使用了耐压比较低的M1二极管代换
更换完毕,组装好通电测试,PLC能过正常工作了。
|