电流流过双金属片发热,上端向右弯曲。电流越大弯曲的越厉害,推动脱扣机构动作跳闸。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-7-25 16:26:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2025-7-25 15:59
过流保护靠双温度系数的金属片弯曲,见下图。不过电弧通过空气栅消弧,还不太理解



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-7-26 19:01:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2025-7-25 16:49
你回答得专业,能不能为我解释一下消弧栅格的原理?断开的瞬间,它是如何实现保护触点的? ...