为什么家里不跳外面跳闸?

[复制链接]
发表于 2019-12-29 20:08:39 | 显示全部楼层
零线在入户之前有漏电存在。
当入户的漏保合上之后,电路负载加重,零线上的分压也增大,然后有破损的地方漏电总闸就跳了。因为零线破损是在入户之外,所以户内的不会跳,电流矢量和依然为0。
不要考虑空开体积大了所以需要很大的漏电电流才能跳,一般为了安全都是限制在30mA的,我们楼道的总漏保是可调的,15mA, 30 和50mA三个档。
我家就出现过这种情况,当时池塘上走的地缆,变压器出来两路,一路到水泵,一路到住房。水泵和变压器之间某处,零线破皮了,导致一个很奇怪的故障,就是住房里的电视灯啥的正常工作;开角磨机或者切割机,必跳闸,而且是跳变压器的总闸而不是住房的闸,每次合闸都跑很远。冰箱启动的时候偶尔跳,不固定。最后实在想不明白咋回事,画了电路图,推测出了这么一种可能,最后查线,果然是水泵那一路和变压器中间某处零线破损处进水了。