一直都在玩stm8你这个问题就是你的煤气点火器离这玩意儿太近了…stm8的东西做高压击穿测试都不会有那么高的电压…煤气点火器发出的高脉冲被你的报警器的线给感应到了一个很高的电压直接反馈给单片机也就是给击穿了…你试下单片机复位一下看看还能不能用…
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-4 21:41:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nsb2006 发表于 2021-12-4 20:17
感谢关注。

复位是不是查引脚定义然后短接一下?1.5米感觉不近了啊,最主要的应该还是感应线的捕捉/放大 ...

查下rst复位引脚定义上电后短接一下就复位了,要是可以用的话你就换个地方或者给报警器做下屏蔽,很多时候高压不单单是电线感应击穿,空气湿度大也可以隔着空气击穿…所以说很多单片机产品都有耐高压的参数…
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-4 21:43:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意儿怎么说呢…很多时候有点玄学的感觉…但是只要注意一下还是没有问题的…可能你撸的这个产品没有考虑到你的具体使用环境…:titter:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-6 07:07:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nsb2006 发表于 2021-12-5 09:05
感谢回复。

芯片旁边有4个应该是jtag的焊盘孔:VCC,SW,GND,RES,是不是直接短接VCC和RES孔也可以。

复位引脚接地低电平是复位,你要是感觉麻烦的话别弄报警器了,找块铜皮把你那个点火器给屏蔽起来…看你的描述应该有上电复位,不过最好还是短接复位和地复位排除一下,要是正常的话就说明报警器没有坏…把点火器的屏蔽搞一下比给这个报警器做屏蔽简单点…
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-12-6 19:18:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nsb2006 发表于 2021-12-6 08:58
感谢回复。

煤气灶的高压脉冲应该是从内部的控制器产生的,经过导线传输到点火针,所以做屏蔽的话要把控 ...

试下看看有没有改善,最后你这玩意儿功耗好像有点高了…不知道是不是低功耗程序没有处理好,这玩意儿正常来说你那个9V电池可以用半年…我的时钟100毫安的锂电池还可以用半个多月呢…要是上8L系列的话工作一年也没有问题…
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-8 07:13:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laomao0000 发表于 2021-12-7 22:32
用二极管做个双向钳位可以吗?

那么问题来了:你的二极管耐压是多少V的?