去年夏天发过一个帖子:
自己动手修空调,以及走过的弯路

    继上次那台空调出故障一年半之后,它旁边的兄弟也坏了。两台空调都是2004年买的,已经15年多,老婆孩子都说早该换了,我想反正都要换了,不如自己先修了玩玩。



    上次左边那台是制冷故障,这次是右边一台制热不正常。具体症状是开机制热,出热风两分钟左右吹冷风,如果不管它,十分钟左右再吹一会热风,如此循环。

    维修的方法有两个,一是从旁边那台空调上拆板子代换,室内板、室外电源板、室外功率板,如果都换了还不行,就是机械部分坏,这样能快速把故障部位确定下来。第二种方法是根据空调原理,自己判断故障范围,再有针对性地检查维修。

    上次已经换过板子,这次我想挑战一下自己,顺便学一下变频空调的原理。

    先上网查了资料,海信KFR-2606G/BPA,基本上没有电路原理图,只有相近型号的,收集了一些。翻了不少空调维修的案例,基本上有个大致的了解。然后开始分析判断:

    一、变频空调有自检功能,按遥控器调出故障码,机器会告诉你哪里坏了。很遗憾,这台空调说自己没故障。准确的说是自身无法判断的故障。

    二、可能是压缩机不工作或是过载保护。这个听声音可以排除,外机一直在响。空调不制热,分两种情况,一种是压机不工作,只吹风,另一种压缩机工作,模式变成是制冷了。打开室内机,开机摸内热交鳍片,先是热的,一会变冷了,接着结霜了。说明压缩机是工作的,氟也正常。

    三、可能是四通阀故障。四通阀是控制氟利昂循环方向的,电磁阀吸合的时候制热,松开制冷。有制热的过程,说明四通阀是好的,然后某处故障导致给出错误的命令给四通阀切换成制冷。

    四、传感器故障或者传感器相关电路故障。这个空调有5个温度传感器,分别是室内室温、室内管温、室外室温、室外管温、压缩机排气。室内传感器故障可能让机器认为室内温度过高,赶紧关掉制热,吹风冷却,但应该不会制冷。室外传感器故障可能让机器认为外机结霜了,需要化霜,于是切换成制冷,让室外发热除霜。这个可能性比较大,但是一般程序设定在开机后半小时内不会进行除霜。

    五、电源故障。电源不稳定可能导致各种情况发生。

    六、通信故障。从症状看基本上可以排除。

拆机



    先拆内机,测管温传感器正常,室温传感器正常,拆室内电源板,电源正常,两个传感器分压电阻正常,相关元件都是好的。



    拆外机,这次放在另一台上面拆。先看四通阀线圈,阻值跟资料里一样。拔下传感器插头,室外三个传感器都正常。功率板先前判断是好的,拆下功率板来看传感器相关电路,查了一遍全是好的。电源板拆下来,上次修过另一台空调上的电源板,这次把很大希望寄托在它身上,结果失望了,连通信电路也是好的。





    又卡住了,只好把板子一个个装回去,带电检测各可疑的地方。各传感器电位都正常,开机后随温度变化的幅度也在正常范围内,把所有的传感器全拔掉,换上固定值的电阻,让机器认为各个地方的温度全是25度,结果故障依然。难道是MCU发神经了?自己切换了模式?

    到这里算是维修失败,等双十二买两台算了,先把这台空调强制工作在制热状态用几天吧,于是把四通阀单独供电,这样只要压缩机运行,就一直制热。结果开机没两分钟又制冷了。

    这下终于明白自己走了多大的弯路,根本就是四通阀的故障啊。量四通阀线圈,开路了!再等几分钟量,通了,电阻正常。



    拆下来看看,就是这货,受了内伤,通电两分钟就断开。



上网买一个,7块8包邮,换上之后空调又满血复活了。



    总结一下,这次又走了更大的弯路,根源在于我简单的测量一下电阻就判断四通阀线圈正常,而不是在四通阀工作时检测它的供电和电流。好在还是有收获的,感觉以后这空调再坏成啥样我都能修了。

    顺便说一下空调的质量,再过几天就16年了,氟是一点没漏,除了声音大点,再继续用几年没问题,老物件管子都是铜的,比现在的铝管要好很多。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 21家元 +344 收起 理由
白居易 + 8
gaozhisi + 30 優秀文章
片片叶 + 10 謝謝分享
jtcat + 10 之前修个负压泵也是进水阀线圈断.
csnyj001 + 18 原創內容
xiaomao123 + 3 優秀文章
rallyezhang + 20 知识就是力量,楼主厉害
cala4a5a7a0a + 3 謝謝分享謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
巴闭 + 20

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2019-12-12 10:11:36 | 显示全部楼层
stdzlqz 发表于 2019-12-12 09:27
不好意思眼拙看错了,把“老婆孩子都说早该换了”看成了“老婆孩子早该换了”!! ...

这个只能想想
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-12 21:39:13 | 显示全部楼层
lhz6974 发表于 2019-12-11 17:02
可以不用买呀!!重绕一下线圈就OK啦!!!

这个是全密封的,改天拆了看看,里面不光有线圈,应该还有简单的整流滤波电路,AC供电的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-12 21:43:07 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2019-12-12 18:01
线圈通电一会儿就断电,这个毛病少见,不知道什么原因造成的,是不是过热短路了,楼主能拆开线圈看看什么原因吗 ...

改天拆拆看,这货是全密封灌胶的,只能暴力拆,就怕拆的时候把故障点破坏掉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-14 21:55:43 | 显示全部楼层
sonichy 发表于 2019-12-14 00:27
变频空调如何自检?
我家海信变频挂机外机风扇转,声音没震判断动压缩机没启动,飘窗封死,又怕高。 ...

自检方式各个机型不同,我的是按传感器键,切换到本机传感器模式,再按两次就自检了,故障码也是各机型不同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-14 21:57:25 | 显示全部楼层
take898 发表于 2019-12-14 15:30
确实牛逼,大冷天挂阳台外头拆空调。

坐标长江中下游地区,前几天20度
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-7-19 20:11 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表