数码之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 2746|回复: 25

[综合] 这电为啥这么敏感,容易跳闸

[复制链接]
发表于 2023-8-11 20:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
我这边有一路电,因为负载端有点距离,我就分别在总线出处,和负载端各配个空开吧。姑且称总线为A端,负载端为B端。

有次打雷,跳闸了,我就打上A端空开,发现设备还没电,就跑去打开B端空开,神奇的事,当我去把B端空开打起来,A端空开就跳闸了。有时候我做检修,把A端空开打下,B端空开也跳闸。
当然不是每次都这样,但还是令人抓马。
这样来来回回跑。不知为啥这电这么容易跳闸
 楼主| 发表于 2023-8-14 21:35:59 | 显示全部楼层
gdszyrx 发表于 2023-8-11 20:58
空开带漏保的么?

是带漏保的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-14 21:37:23 | 显示全部楼层
中国花果山 发表于 2023-8-13 09:25
应该是线路中间哪个位置有漏电,要不就是开关坏了。

如果是漏电的话,那平时都会跳闸的吧,也不会到我操作时候才跳闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-14 21:38:00 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2023-8-11 21:07
有漏电,或者过载

如果是漏电的话,那平时都会跳闸的吧,也不会到我操作时候才跳闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-14 21:40:09 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2023-8-11 21:41
说明白点吧,就算不是漏开,只是个空开,也会出现这种问题,别以为空开就只是一个电磁脱扣器,它还附加一个 ...

所以换空开,问题应该就解决了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-17 00:35:33 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2023-8-15 19:54
主空开换成不带漏保,完美解决

如果是漏电的话,那平时都会跳闸的吧,也不会到我操作时候才跳闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-22 12:20:40 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2023-8-15 19:54
主空开换成不带漏保,完美解决

忘记说错拉,是带漏保来的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-25 02:44:54 | 显示全部楼层
拆不停手 发表于 2023-8-24 02:11
空开不短路怎么会跳?
打雷发现跳空开就应该怀疑空开被雷劈坏的可能性
不换空开试试 靠猜? ...

不动,是不跳的。
知其然,知其所以然
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-7-19 22:21 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表