之前在论坛发贴.大家建议都很多.
在这里说下哈..本着最节约和自己动手的精神,所以自始至终都是打算自己搞.
有坛友建议放到顶楼.因为空调管是在装修的时候同时预埋的.就算物业肯放顶楼.那就需要拆机.同时把铜管延长.到楼板之外,但是这个位置不可能,除非在楼板打孔.有或者在装修的时候把铜管通过厨房窗户延伸到顶楼.但是物业不让空调放顶楼

还有坛友改变风向 从外面引冷风,我这个位置装了2个外机.人要出去.只能站在外机上.更别说往外走了.而且本来就打算自己动手:lol:  本着省钱啊

X宝买了喷淋头和水管,还有12V水泵.还有延迟循环开关,手头有12V的开关电源.总费用98块钱
今天休息.不是很热,但是邻居依然开着空调..土豪啊.

图片不多.手动控制.本来要弄个智能插座.结果外面剩下1个2孔的.智能插座3孔.改天再弄个插排.现在是弄个开关控制.也不是很麻烦...

水不敢一次喷的太多.怕滴到楼下有噪音,之前空气能排水.就把排水管直接放地上 结果楼下邻居就来找了.哎.神经病的开发商 外机没有排水的地方..现在只能把收集的水 顺着墙 流下去.

2排喷头.上面2个喷次卧空调.本来想从上往下.但是没地方固定.手够不到..\
下面3个喷头是客厅空调.最大雾化.很爽啊




这里拿手机伸出去拍的.把排水管引到墙边顺着墙流下去 不会滴
可以看到所有空调都是面对面.
估计有人会说可以把空调放外面横着的地方.
首先人怎么过去?




喷头底部.用50的排水管切开.收集停喷后喷头滴水.


12V水泵 噪音好大.
墙上红色的PVC管 就是之前空气能排水用的.我自己接到外面.顺着墙流下去.开发商在放外机的地方 没有预留排水管.


循环延时控制器. 现在这只喷2秒.停3分钟.一直循环.直到断电
因为客厅空调外机底部的排水口够不到.喷多了.怕水直接滴下楼.等空调开机了.可以设置喷多几秒

外面的水桶.接空气能冷凝水.喷的时候比停的时间长..一桶水可以用很久了.


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 3家元 +38 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 8
风间尘 + 10

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2019-7-13 20:20:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
changlai 发表于 2019-7-13 18:16
你这是过娃娃家玩玩可以,不适用也不会有好的效果。
最简单的办法是你和邻居合力在空调下面加装一层隔板, ...

我这房子装修入住不到3个月,这样大改动不切实际,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-14 15:14:54 | 显示全部楼层
erik0 发表于 2019-7-14 02:11
经常喷水散热片不容易粘灰吗?

应该会.但是我这是开机才喷.水雾几乎都被吹跑了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-14 15:15:19 | 显示全部楼层

是不是可以买软水盐来加在水里? 例如洗碗机用的软水盐
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-14 21:41:21 | 显示全部楼层
wdmcxkjy 发表于 2019-7-14 18:26
我感觉对你这个办法就已经是最好的了,二楼说的不实际,那样是损人不利己,楼下的所有人的热气上升都集中 ...

实际使用上.室内温度还是差不多.但是室外机在没喷淋之前 电流11多A接近12A..额定是10A   低压压力11个压.R410  小3匹定频机.
我现在设置喷2秒 停100秒.在喷了之后 电流下降到10.3A  低压压力在10个压左右..对室外机还是有效果的.
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-15 12:29:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
camell 发表于 2019-7-14 23:06
既然是定频机,电的反应似乎应该在开少停多的比例上,与电流有多大关系? ...

环境温度越高 冷媒压力越大,压缩机电流就会变大,就越耗电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-23 10:08:44 | 显示全部楼层
实际用了几天.喷水2秒.停1分钟,3个喷头能完全覆盖冷凝,喷水后.室外机声音明显不一样.水雾几乎被吸进去打散.4个小时用5L水左右.  室内温度33度 出风口17度  室外机器环境温度45度  因为位置问题.全被热气包围着.
打开喷淋后.室内机出风口温度15度  约降低2度
回风口温度30  温差大概15度.
如果用红外温度计 量到蒸发器温度.那就几度了..主要是测量风的温度

效果仁者见仁拉...反正我是满意.:lol:冷凝器几乎不粘水.