数码之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 5235|回复: 88

一根30米长的电线负载1700W时线上消耗了100W的功率这线能不能长期使用?

[复制链接]
发表于 2022-2-28 11:38:10 | 显示全部楼层
如果是国标2.5铜线 1.8kw理论只损耗2%  36w左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-7 11:59:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 343873163 于 2022-3-7 13:42 编辑
manjianghong 发表于 2022-3-7 07:30
理论只损耗2%  36w左右

多长的线的损耗?

楼主不是说了三十米2.5平方铜线1700w,按三十米计算 不过是电工计算器app 按导线最高温度70度计算 电阻未知
电流 1700w /220v=7.727272727272727a
电阻等于 220v/7.727272727272727=28.47欧姆
网上查到100米长2.5平方铜线20摄氏度下电阻为0.688Ω
30米线折合两根60米 60/100x0.688Ω=0.4128

0.4128÷28.47x100%=1.45%
1700w下损耗24.65w


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-7 12:49:51 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2022-3-7 07:02
是根据线的多大电阻值计算出来的?

手机下载一个电工计算器app计算得出
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-9-8 13:32 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.