2P和1P+N,空开,拉闸后N有区别?

[复制链接]
发表于 2023-8-17 08:30:20 | 显示全部楼层
这边讨论空开,昨天晚上家里的空开就烧了,还是进线空开,大半夜的现找空开换,要不没空调热的睡不着。
顺便问下,进户线接的空开一般用多大容量,需要带漏保不?  
烧的这个空开不带漏保,还是梅兰日兰的,拆开看了下感觉做工很一般啊,不知道是不是开发商买的假货,都没找到灭弧栅在哪里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-17 08:40:19 | 显示全部楼层
拆的时候顺手拍了两张图片,发现烧的并不是因为负荷短路电流过大,烧的是进线端的接线端子处,如下图


完全拆开后发现负载端没有任何过热的现象,并且触点处也没有拉弧痕迹。  进线端触点上有塑料融化后的残余物所以导致虽然空开没跳闸但是因为触点处有融化后的塑料所有导电不行,最终无法导电,表现为空开没跳闸但是负载停电,将负载支路的其他所有空开拉掉以后量总空开的上端和下端都有正常的220V交流电压,应该是触点处的塑料膜很薄,通过电容效应感应过来的电压,但是没法带负载工作。
  顺便问下,这个空开的过流检测元件是哪个? 灭弧栅是哪里呢?   难道是2P中的另一个。  2P开口,另一半是好的,太难拆了就没拆,现在已经扔了没法再看了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-9-3 14:12:14 | 显示全部楼层
fengwhcm 发表于 2023-9-2 17:20
照一张前面的照片,上面有个图标明了是哪一种开关,有些空开就是个隔离开关(不能带负荷操作否则烧坏), ...

哦哦,烧的那个早就扔了,当时没有仔细看,拆开也是因为烧的很严重所有用钳子撕开看了看,主要是为了确认什么原因烧的。
现在想来这个估计就是个隔离刀闸,不是断路器