[家电] 空开为什么会跳过一级短路?

[复制链接]
发表于 2023-1-15 13:13:11 | 显示全部楼层
是不是漏电了,家里没有漏电开关,总开关有漏电保护的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-15 13:17:00 | 显示全部楼层
越级跳  如果不是漏电。短路也有可能越级跳
比如你用的是20A的空开。外面总控开63A的。你平常正常使用5个电流。外面比如总电流刚好58A也是正常的,由于某种原因你的电流上升到15A  但是没有超过你的空开保护电流所以你的空开不动作。但是对于外面的总控开就是58A+10A 总电流变成68A了。超过他的保护电流所以就跳闸了。