单位办公室的电能表,不知什么原因烧了,这是去年电改时安装的,一直没有问题,前段时间不知什么原因烧了,办公室就一台挂机和2台电脑,没有其他大功率电器,拆开 看看,有一点很奇怪,烧这么狠,配电箱里面一起的空开为什么没有挑,反而是上位空开跳了,本来想烧的不严重的话可以玩玩,这下没得玩了。
外观



出厂日期

打开盖子,里面很惨烈



用水洗干净

芯片,好多烧糊的电阻









好多电阻烧糊了





有个8腿的芯片炸了








本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 2家元 +30 收起 理由
温力口 + 10 谢谢分享。。。。
zsm小明 + 20

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2020-12-25 15:26:00 | 显示全部楼层
bingjing0314 发表于 2020-12-25 15:04
电路板不干净导致绝缘不够或者极间放电打火了吧

但是电表也用了一年多啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-12-25 15:26:35 | 显示全部楼层
revery 发表于 2020-12-25 15:24
这个应该是电表自己炸了,空开不知道发生了什么事啊。。。。

但是上位空开跳了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-12-26 16:21:59 | 显示全部楼层

冬天湿度很小