机房的气体灭火,高压气体喷出口

里面是气罐和电磁阀

拆电磁阀准备测试

看一下电磁阀的结构

尾部有手动启动按钮

电磁阀上有工作指示灯

前端有撞针

使用24v电

气罐的顶部

手动报警,探头的指示灯常亮

主机的面板

另外一个通道

报警记录

准备测试电磁阀是否工作

报警灯开始工作了,很大的声音

延时30秒后继电器工作

撞针已经出来了

测试完毕,有记录

一共有三个这样的设备

机房顶部一角

谢谢观赏 !!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 7家元 +150 收起 理由
kyhwhb + 20
超级女生 + 20 歡迎探討
ljlun + 20 谢谢分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
8139 + 20 謝謝分享
家睦 + 30

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2021-3-24 18:33:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2021-3-24 16:00
这一个气瓶能搞定机房火灾么?

根据空间的大小,配备好几个罐子。这种灭火是要密闭空间高压隔离氧气的,还是蛮管用的
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-2 09:10:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
云开花月明2 发表于 2021-3-29 23:02
曾经俄罗斯一艘核潜艇试航,哈龙突然喷了,憋死了一舱二十多人。

后来这艘艇好像租给了屙三。 ...

开启之前有预警的,大概30秒左右吧,这个时间完全可以逃离现场