熔断器到浪涌器的零火线需要接多少平方的   进线16平方接入63A主漏  按实际分支到分路空开汇流排10平方线应该足够了。 就是不知道熔断到浪涌要接多少平方线 求前辈指教

熔断器芯参数32A  500V-100KA        浪涌器参数  40KA-275V




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
 楼主| 发表于 2021-7-10 16:13:00 | 显示全部楼层
不懂先生 发表于 2021-7-10 15:53
32的就可以了。防雷器的作用是在遭到雷击时绝缘击穿对地释放电流,而且是不会自恢复。这时候母排直接是对地 ...

嗯嗯 了解 就是问的是熔断器到浪涌器之间接多少平方线
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-10 16:20:47 | 显示全部楼层
syl18 发表于 2021-7-10 16:18
随便接,线短,电压压降可不考虑。

好的 谢谢  这个只怕小不怕大是吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-10 19:45:37 | 显示全部楼层
super2008 发表于 2021-7-10 19:22
家用稳妥些上10平方毫米的铜线,或者直接用空开汇流排接

好的 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-16 14:24:06 | 显示全部楼层
syl18 发表于 2021-7-11 21:00
这个平时不会有电流的,只是雷击时的瞬间大电流,线短,基本1.5以上就可以啦,当然大点会更好,就是家里 ...

好的 谢谢  家里啥线都有 因为线短 废线太多了 找了一个16平方的接了。:lol: