本帖最后由 低调走过 于 2023-4-22 22:08 编辑

家住2楼半,20年的老楼,
去年和前年经历了雨污分流和老小区改造,
这两个工程后遗症不小,结果化粪池不畅通,
大概管道里堆积了建筑垃圾,液面大大超过了排水口,
楼上冲马桶,空气压下来,没地方去,
就在我家马桶里冒泡,
先是投诉到12345,抽粪车来抽了一回,
问题还是没解决,在求人的同时我也自救,
买了马桶翻板式样的止逆阀,
拆开马桶一看,原管道低于地面2厘米,
止逆阀装上周围会漏气,先延长管道吧。

街道的人打电话问我解决了没有,
让小区物业水电工和我联系,
水电工说这种很普遍,暂时也解决不了,
但是有临时解决方案,在地下室横管上打通气孔,其他门栋有改好的例子
我就购买了增加通气孔的三通件和不锈钢卡箍。
几天后材料都来了,
我先用大有5298加50开孔器在地下室横管上方开一个圆孔,这是铸铁管,钻了大概5毫米厚度,
然后用玻璃胶固定三通件,固定不锈钢卡箍,
再加上30厘米50管,使得它在天花板附近通气,
管道内插件也来了,先延长管道到地面,
周围用水不漏填结实,
装上了止逆阀和马桶,
感觉这个止逆阀密封性不是很好,有空气从翻盖缝里漏出来,
给马桶打上胶水,
试着冲水,发现没听到止逆阀翻盖闭合的声音,马桶余水液面太低,
而且保持不住,即使用盆把水加高,液面也会慢慢变低。
感觉马桶安装的不太正常,
趁着玻璃胶还没干透,
就把玻璃胶清除,
重新安装马桶,这回去除了止逆阀,
马桶装上,余水水位正常,
观察了一天看冒气不冒气,
到了晚上看不冒气,就重新打好了玻璃胶,
我觉得在地下室横管上开通气溢流孔是个好方法,
这个不但可以通气,一旦有堵塞会溢流,免得水漫到二楼
下面准备在其他三个管子上也装上这么一个通气溢流管。
马桶止逆阀这回没装上,所以也没评价资格,
我研究了一下可能是坑距不标准,我家的坑距实际只有27厘米,止逆阀就不能发挥作用。



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
 楼主| 发表于 2023-4-22 22:12:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 低调走过 于 2023-4-23 08:46 编辑
高级会员 发表于 2023-4-22 22:05
这是个有味道的贴子。

所以我就不发具体图片了,一般人也遇不到这种事,
遇到的看文字即可解决。

昨天对门邻居买了二手房正在装修,他家把两个卫生间敲掉一个做储藏室,
问我客厅墙面是乳胶漆好还是墙布好,我说乳胶漆会开裂,墙布好。
实际心想,乳胶漆和墙布有啥关系,这种表面开裂又咋样,都是鸡毛蒜皮。
马桶不能用,或者管道堵塞,漫到二楼才是最影响生活的,
我是不敢取消一个卫生间的,好比这回,一个马桶不能用,拆掉用胶带纸封住管道
全靠另一个卫生间可以用。
我也不敢一个20年的多孔板房子敲了很多墙,
只为好看和做储物柜,我实际用下来看到房子结构沉降裂纹就头大
严重影响安全,去年要装个燃气热水器,本来买了水钻想在圈梁上开个通风管孔,
结果一看,圈梁上本来就有裂纹,
后来就只能在塑钢窗边框上打孔出去,
安全才是第一位的,
家里为了疏通管道工具就投资了好几百,
弹簧钢丝都有十几卷,能正常过日子才是最重要的。
如果20年前装修能够重来,
我一定要在所有管道上加上方便疏通的检修口,
外墙加上溢流管,外墙独立走管道。



回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-22 22:17:02 | 显示全部楼层
康熙王朝 发表于 2023-4-22 22:10
下面通气是对的  

  只是那味道 飘得整个小区  ……

我把地下室周围的窗开了几扇,今天下去没闻道啥味道,大概通风不错吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-23 08:27:53 | 显示全部楼层
landon 发表于 2023-4-22 22:48
压力大了会不会从那个管子喷出来啊?

那个铁管里根本没有水,只是让水经过,所以一般使用根本不可能从上面漫出来,要是哪天漫出来了,说明主管道堵了,该疏通了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-23 08:37:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 低调走过 于 2023-4-23 08:42 编辑
heju 发表于 2023-4-22 22:53
下水道这些处理就是麻烦

有些东西原理不遭遇也不必明白,可能一辈子也遇不上,
老的楼房都是单根110下水管,这根管子贯通屋顶在上面有通风口,
但是没有单独的通风管,
如果下面窨井的液位超过出水管,就会形成水封,
当高楼层往下冲水,气压压下来,
低楼层就可能冒泡或喷水,
当屋顶排气孔被堵时,
那么中间楼层往下冲水,会给高楼层产生吸力,
把马桶里的水抽空一部分,水封不够高会导致有臭气。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-23 09:48:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 低调走过 于 2023-4-23 10:27 编辑
欧根 发表于 2023-4-23 09:28
地下室气味芬芳

地下室是个几百平米敞开的电动车库,层高又很高,
我把侧面几个窗开窗通风良好,几乎没闻到啥味道,
再说了这个本来就不应该是我个人的问题,
自来水费里本来就包含排污清污费用,
我的问题拖着不解决,
只有变成大家的问题,才能有人重视解决。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-23 14:40:57 | 显示全部楼层
outao 发表于 2023-4-23 10:43
买一个马桶密封圈通用法兰防臭防反水逆流返水止回止逆阀,就可以一劳永逸了。

...

我就是装了一个这个类似的,结果坑距不标准,用着不行,只能不装,坑距标准的话,这个新装时是可以用的,时间长了大概率反而添堵,马桶安装时底面不要打玻璃胶,只要在侧面打就行,以后拆装就比较方便。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-23 14:47:49 | 显示全部楼层
今天又买了个金属开孔器,
原本是用的右面那个,感觉在铸铁管上开孔不太给力,
新买的是左面那个,
毕竟还有2个铸铁管,一个PVC管等着开孔安装通气溢流管。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-23 15:57:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 低调走过 于 2023-4-23 16:01 编辑
地狱火 发表于 2023-4-23 15:46
您这个还算好的,我家的才叫窝心。
为了孩子上学买了一套35年前的一楼34平方老破小,本来信心满满的打算做 ...

我这里幸好还架空了一层,可以做改造,楼层不高外墙走管道也方便,架个梯子就行,不然真的没辙,只能不断投诉12345了,别人就是祸害你拖延你,不给你通化粪池,真是无奈,啥雨污分离,老小区改造都会带来不好后果。我为了通个管道自己买钢丝自己疏通了10多年了,这回总算可以加个溢水通气管,不然出去旅游也不放心,就怕一回来就水漫金山。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-25 08:43:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 低调走过 于 2023-4-25 08:47 编辑
吉正 发表于 2023-4-24 17:18
是不是在顶楼,或者化粪池 增加个通气管?  感觉可能楼顶的通气管被装修堵住了。 ...

你说的我原本也怀疑过,后来细想楼顶通气管其实和二楼是没关系的,主要原因看帖子12楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-25 08:44:03 | 显示全部楼层

一般不会溢出,估计最少几年不会吧,一旦溢出就该物业或12345来疏通总管道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-25 08:45:13 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2023-4-24 12:43
没架空层也不怕,堵住主管道上的自家排水口,再单独走自家排水管,这样堵了也不关你事。 ...

一般下水道是可以这么改的,但是马桶管走窗外比较麻烦,除非你马桶抬高15-20厘米做台阶,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-27 12:16:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 低调走过 于 2023-4-27 12:17 编辑
wangchengwsf 发表于 2023-4-27 10:07
两种方案:1、加装逆止阀,这玩意简单,但是保不准哪天会出问题;2、封堵原管路,自己另装一根直通化粪池的 ...

止逆阀装了用不了,我的马桶坑距太小,估计和止逆阀干涉,重新走管道暂时不考虑,自从在地下室装了通风溢流管,正常使用一周,喷气现象消失,先用再说,以后不行再另外走管道吧,自己走管道就得把马桶抬高15-20厘米地面走管。很麻烦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-27 12:20:06 | 显示全部楼层
kagetang 发表于 2023-4-25 08:52
这种改造一是累,二是有点恶心人。

有的东西总得面对,逃避是逃避不了的,要么自己改,要么花钱请人改,一时恶心受累,换来几年安稳。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-27 20:53:54 | 显示全部楼层
大漠无雪 发表于 2023-4-27 20:21
有侧排马桶和上排马桶。
不知实际效果如何。

我办公室里就是侧排马桶,壁挂的,我一直觉得怪怪的,要是水箱里的配件出故障,我也不知道咋修,都这墙壁里