在厨房加装一漏保,厨房及旁边环境不好安放,于是装在厅里。厅里到厨房线夹中线太多,不知那两根零火线是厨房的,于是不,在厨房打开电热开水壶,用钳表卡测到两根电流最大的线,并且两根同卡时电流近0,这两根就是厨房的线。切断按装漏保开关。以为完工了,谁知上闸马上跳。并引起入户总漏保跳,以为新买的漏保有问题。后发现在漏保到厨房线夹中间位置,装有一吊扇,可控硅调速开关,这开关接电源火线)也在漏保旁。不开吊扇时漏保不跳,一开风扇就跳间。于是断开供电线,改接到漏保输出端供电,再也不跳闸了。
问题虽解决了,就不知是可控硅调速器干扰还是风扇零线那里接得不适。没有拆开线夹来跟踪。 |
|