本帖最后由 LostGeneration 于 2026-1-9 18:29 编辑

最近测试台达变频器串口通讯时,用到 USB to RS485 转接头,用好几个版本测试时,发现 很不稳定,尤其是 读取频率指令,发送指令后,返回信息 出错率极高。

经过比较,发现根本原因是 转接头 的驱动程序。
只要装一次 CH340 芯片驱动,所有的转接头都能识别到,但识别到,通讯时却很不稳定。
最后针对 某一家产品,例如 图中带线的 YHL-H3 , 从厂家要到 对应的驱动程序,安装后,比较稳定【反复读取,有时候也出错,原因不明】。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 1家元 +30 收起 理由
巾帼嵌入式 + 30 近期遇到CH340和CP2102偶尔失联必须重启的.

查看全部打赏

发表于 2026-1-9 14:57:57 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-1-9 15:00:20 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-1-9 16:02:51 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-1-9 17:01:22 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-1-9 18:18:28 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-1-9 18:27:52 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报