这个定时器说明书很简陋,很多重要信息不够详细。只有在淘宝产品页面有个这么举例。
不过研究一下也设置好了,正常使用了半年。用在老家控制一个1KW的水泵抽水。
早些天回老家一趟,早上手贱想查看一下定时设置了多少分钟。太久没摆弄过有点生疏了,就那么到处按了几下看看设定的时间。
第二天早上,亲戚告诉我爸发现有水流声和水泵运转声。我竟然没当一回事,以为定时器傻了设置的下午抽水变成早上了。也没让亲戚再帮忙观察一下。
又过了一天,早上亲戚告诉说水泵还在响。后来才让亲戚帮忙关掉。
就这样,水泵一直运作了30多个小时,竟然没烧啊。
年纪大了,头脑不灵活了,摆弄完定时器第二天就出问题,竟然没怀疑定时器。定时器是控制接触器的,没有大功率负载,我就想定时器没这么容易坏,肯定是那个家用小型接触器坏了。还装模作样的告诉老爸这是接触器坏了,负荷太大,要换一个大的接触器才行。
于是研究接触器,准备买接触器。还准备给接触器加上个灭弧电容。花了大半晚功夫。因为工业接触器体积有点大,放不进配电箱,暂时就没买。想继续买家用小型的,2个触点并联起来用。
老爸再回老家,我让他把接触器拆出来。发现只要一通电,定时器就输出,看来问题并非接触器。
我找德力西旗舰店的客服聊聊,他让我把定时器设置一下:按手动/自动到关再到自动就行了。 我想我这都正常使用这么久了,难道设置自己失灵,应该是定时器坏了吧。即使设置能起效,也怕过几天又失灵。
没有办法,只能按客服说的试试,我也忘记了当时有没有按过手动/自动,印象中是没有按过的。结果老爸脾气暴躁不配合,毕竟老人了操作这个有点困难。
刚好手上还有一个这样的定时器,摆弄了一下终于发现问题所在:当时我在查看定时时间的时候,多按了一下定时,出现了2开。但我没有把2开取消掉,以为只要不设置2关就不会起效。 结果恰恰是这个2开,因为缺少了关闭时间导致一直输出。即使断电后再通电,仍然常通。接上电源,测试一下果然如此。
看来这个定时器没点实际使用经验,真的用不好啊。厂家可不管这么多。
|