[照明] 求助个小白问题,开关的火线和零线能共用一根吗?

[复制链接]
发表于 2020-4-6 17:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
装修时候没在开关处留零线,现在想接个智能开关,开关底盒里缺根零线,可以从底盒的插座处取零线用不?智能开关的接线是这样:
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇





强电箱子里是这样的:

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 1家元 +30 收起 理由
ve2r + 30

查看全部打赏

发表于 2020-4-8 16:53:42 | 显示全部楼层
yuzhaojing 发表于 2020-4-8 14:43
你说的我看了两遍是看明白了,这样的话,我可以拆个智能插座的控制板放进底盒里,进线供电由插座供电,出 ...

是这个意思,前提是开关打开的时候,L和L1\L2不能接通,但是L1和L2能通,这样就可以达到你的目的了。得拆开板子改造下。



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-8 15:56:39 | 显示全部楼层
你尽管文字表达很多,但不画个图,我也始终不明白你说什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-8 14:48:41 | 显示全部楼层
15537888155 发表于 2020-4-7 23:55
楼主电箱需要加一个欠压过压保护器!刚好我手里有还是施耐德的了解一下

电箱没敢拆开过,总闸在室外电表箱那里,我去看过,没标明哪户是哪个总闸,不敢拉闸啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-8 14:47:44 | 显示全部楼层
zxz_560 发表于 2020-4-8 09:29
家用,单项电入户,不管怎么取,分清火,零线就行,所有火线最终都连接到入户的火线上,零线也一样。 ...

我想的就是这样实现,但是经过我百度搜,和坛友们分析、灯的电和插座电不是同一个漏保里出来的,这样不平衡的用可能会跳闸。。我开关没到,到了实践下就应该明白了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-8 14:47:11 | 显示全部楼层
ming1103 发表于 2020-4-8 01:10
其实说白了,你想下,全屋的电是不是同一天火零线进来的,能有什么问题呢? ...

我想的就是这样实现,但是经过我百度搜,和坛友们分析、灯的电和插座电不是同一个漏保里出来的,这样不平衡的用可能会跳闸。。我开关没到,到了实践下就应该明白了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-8 14:43:43 | 显示全部楼层
tasgomix0223 发表于 2020-4-8 11:02
你贴的图上还有个L2,打开开关,L接通L1\L2。
开关里面好像是继电器的,看看能不能改一下,打开开关的时候 ...

你说的我看了两遍是看明白了,这样的话,我可以拆个智能插座的控制板放进底盒里,进线供电由插座供电,出线(也就是继电器控制端)接灯的火线和回火线,这样下来还便宜点,,你这个想法如醍醐灌顶啊,,多谢了:lol::victory:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-8 11:02:19 | 显示全部楼层
你贴的图上还有个L2,打开开关,L接通L1\L2。
开关里面好像是继电器的,看看能不能改一下,打开开关的时候,L和L1\L2不能接通,但是L1和L2能接通。
如果前面能行,把插座的火线零线引到开关的火线零线上,灯的火线接开关L1,灯的回火线接开关L2。
这样开关本身的供电由插座那一路负责,灯的供电还是由灯那一路负责。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-8 10:36:19 | 显示全部楼层
yuzhaojing 发表于 2020-4-7 23:33
按你的描述,直接从插座取零火线,这样智能开关的供电是解决了。但是回到灯头的火线电还是插座的,而灯头 ...

你说的对,我这个方法不可行。灯的零线那一路是灯专用的,布好了无法改变。引插座的火线到灯,会跳闸。
把控制板放到灯里面似乎可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-8 09:29:03 | 显示全部楼层
家用,单项电入户,不管怎么取,分清火,零线就行,所有火线最终都连接到入户的火线上,零线也一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-8 07:39:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没看懂啥意思
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-8 01:10:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实说白了,你想下,全屋的电是不是同一天火零线进来的,能有什么问题呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-7 23:55:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主电箱需要加一个欠压过压保护器!刚好我手里有还是施耐德的了解一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-7 23:33:30 | 显示全部楼层
tasgomix0223 发表于 2020-4-7 10:17
智能开关的零火线都从插座那里引过来,灯的回火线接在智能开关L1上,不就能正常使用了,而且开灯也不会跳 ...

按你的描述,直接从插座取零火线,这样智能开关的供电是解决了。但是回到灯头的火线电还是插座的,而灯头那端的零线是灯的那路,如果按上面坛友说的不能一路的话,会跳电吧。。我才疏学浅是这样理解的不知道对不对,开关还没到,到了实践下。谢谢指点啊:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-7 10:17:38 | 显示全部楼层
yuzhaojing 发表于 2020-4-6 18:50
底盒是改过位置的,线抽不动。目前底盒里只有一路插座零、火线。和一根灯火线和一根灯的回火线,,就算插 ...

智能开关的零火线都从插座那里引过来,灯的回火线接在智能开关L1上,不就能正常使用了,而且开灯也不会跳闸,有什么问题吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-6 19:26:34 | 显示全部楼层
漏电一个就够用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-6 19:18:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
零火之间220v就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-6 19:07:04 | 显示全部楼层
如果是线管的,从灯头上拉一根零线下来就好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-6 19:05:17 | 显示全部楼层
去掉两个漏保更换总C45为漏保,插座取零线就完全没问题了!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-6 19:05:01 | 显示全部楼层
ray_aries 发表于 2020-4-6 19:00
把开关接到灯里多好

卧槽。大神你脑子够灵活,我确实可以把智能开关的线路板取出来,放在灯里面,底盒里短接,这样就零火线都有了,。然后用无线开关联动灯里面的开关。。这样虽然浪费一个面板,但也是比单火开关好用
回复 支持 反对

使用道具 举报