依米康的模块机柜,其实就是把传统机房里配电、空调、UPS、动环、消防都集成到机柜里边了,更容易管理、更漂亮!适合小一点的机房使用!
先看整体效果,一共6个IT柜(给用户用),一个列头柜,2个列间空调!还有蓄电池组!

列头柜,上边是综合配电柜,含输入和UPS输出,下边是一个60KVA的模块UPS,据说是英威腾给其它牌子代工的!插了4个10KVA的模块,配40支12V100AH的电池正负240V。

配电

UPS

背部接线

顶部走线槽,现在的机房基本都是顶部走线了!

灭火器  这个感觉太鸡肋了,灭火器出来一个爆裂管,绕到各个机柜里边!如果出现火灾,会把爆裂管给烧裂,喷出灭火剂

动环的画面  能够检测温度,湿度,空调、ups运行状态和数据,有短信告警功能!

空调部分忘记拍了,不是我装的!空调是30*1200*2000的列间空调,7.5KW制冷量,。
机柜是封闭的,冷风通道在前,热风通道在后边,如果温度过高了,会自动开机前后的风扇强制与外界散热!

这种事单排机柜的,适合10个柜子一下的小机房,还有双排柜子的适合10-40机柜的!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20 謝謝分享,建议下次上传大图

查看全部打赏

发表于 2019-4-8 10:47:27 | 显示全部楼层
真好,长见识了,不过顶部走线要搭很多天桥吧。像我们机柜有很多光纤很粗。多余的部分盘在机柜下面,机柜里面还有。要是从上面走,就都得盘机柜里面的吧。嗯,感觉光纤真的很麻烦。又不能像网线一样用多长留多长,至少因为要热熔,就得留长点。我们这里有联通的移动的,一共好几根。好几种功能。