空调好久没开了,最近打开感觉有问题,开机一会报F3故障,趁着端午休息在家摆弄摆弄。
统帅空调,海尔的一个子品牌吧




开机一会报F3



查了下故障码,大概是通讯错误



出去到室外机上检查了线没发现什么异常,把线拆了紧紧,回来试机还是f3.
这下只有拆外机检查了,好在住1楼,外机不到2米高,站个凳子就爬上了。
外机盖子刚打开就发现故障了,看样子被啥啥啥光顾了呀。



已经发霉了都



拆板子回去淘一块吧


三下五除二拆下



顶盖内的电路图,貌似还是变频的(空调不是我买的,一开始以为定频的)



配板子都让拍这个标签,都说是223系列的



410a的制冷剂,这玩意加氟是不是有点麻烦啊



买的新板子,170大洋



对比下,有点小区别



导热硅脂和绝缘垫一定不能少



原样装回,检查下插线颜色



回屋试机,F3故障码不出现。站窗户边听到外机工作的声音了


本以为到此大功告成了,可吹了半天怎么没点凉风啊,反而吹的我心里拔凉拔凉的,不会真的没制冷剂了吧?:cry:
兄弟们有懂测空调制冷剂的吗?410制冷剂自己可以加吗,以前自己加过一次R22的,请多多指教!


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 4家元 +90 收起 理由
yyt0928 + 10 原創內容
家睦 + 20
hongo + 10 原創內容
北斗 + 50 認真發帖

查看全部打赏

发表于 2021-6-19 10:28:48 | 显示全部楼层
上次空调不能启动 拆开内机发现老鼠咬断好几根线:huffy:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-19 01:10:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飞奔的猪啊 发表于 2021-6-18 11:06
就是线路板型号看不清,坏了二年了

拍线路板图片给卖家,,卖家知道是什么型号
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-6-18 22:52:34 | 显示全部楼层
感觉陌生 发表于 2021-6-18 14:57
过6年了?一般空调不都有包修吗?漏氟都免费加的啊

不知道啥时候买的,看序列号好像14年的机器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-18 14:57:56 | 显示全部楼层
过6年了?一般空调不都有包修吗?漏氟都免费加的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-18 11:11:24 | 显示全部楼层
家住底楼就是方便,随便折腾
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-18 11:06:27 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2021-6-16 18:54
看线路板的型号就可以了,,不用看机器型号

就是线路板型号看不清,坏了二年了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-17 21:14:59 | 显示全部楼层
需要重新抽空,不需要专业的,随便抽抽就可以,因为是两种冷媒混合的而且沸点还不一样,所以不能缺一点就加一点。
至于喇叭口看起来是没用原装管子,喇叭口比铜管粗,通常是英制螺帽配公制管,要么老虎钳转圈把铜管强制弄小一圈,要么把螺帽口钻大1毫米,不影响密封。

另外R410需要业态加注,不能气化加注,如果自己要买100g装小罐,不过换冒扩口都要工具,总成本不会小于300,二把刀还未必能弄好,建议找人处理,顶天300!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-17 19:40:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天下乌贼 发表于 2021-6-17 19:17
别误导,410和32的接口一样,比r22的接口大,

防呆设计的,学习了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-17 19:17:34 | 显示全部楼层
snow2sun 发表于 2021-6-15 19:12
接口一样的,关键是要抽真空

别误导,410和32的接口一样,比r22的接口大,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-17 19:13:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大金、三菱电机、格力、卡萨帝、三菱重工(海尔生产的)海尔、松下、美的、志高、TCL
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-17 18:55:56 | 显示全部楼层
lsheng 发表于 2021-6-17 18:43
可能运气不好,这个铜帽质量差,也可能安装时螺丝上的太紧,铜帽上应力过大,时间长就不行了。所以安装时 ...

如果楼主从来不用外机罩,那说得过去。
如果不是,那只能说统帅质量真的差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-17 18:53:17 | 显示全部楼层
司明 发表于 2021-6-17 04:24
对海尔没有好印象,尤其是空调,感觉不怎么样

空调格力,冰箱海尔。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-17 18:43:01 | 显示全部楼层
无忧无虑 发表于 2021-6-16 07:21
海尔的外管铜冒这么脆弱吗

可能运气不好,这个铜帽质量差,也可能安装时螺丝上的太紧,铜帽上应力过大,时间长就不行了。所以安装时应该按照力矩锁紧螺母。找到故障点,就容易修理了。我的理解,这个空调制冷剂没跑光,不抽真空也可以。先把制冷剂从压缩机的出口关闭,开机把制冷剂泵到压缩机里。这个过程需要连压力表,不要让低压低于大气压。泵好了停机把低压入口也关闭,然后就是换螺母,扩管,最好再加一个过滤器滤除制冷剂中可能参入的水汽。接下来排空气,打开压缩机的高低压开关,添加制冷剂。扩管,测压力需要设备,加制冷剂等需要知识,不加过滤器就不用焊接,不算太难。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-17 04:24:13 | 显示全部楼层
对海尔没有好印象,尤其是空调,感觉不怎么样

打赏

参与人数 1家元 +20 收起 理由
hideaway + 20

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-17 04:12:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
撸三菱或者大金就安逸点…
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-16 23:56:27 | 显示全部楼层
加制冷剂得有空调专用的压力表,更重要的是对空调工作原理要理解,不是短短几句话可以讲完的。网上有视频,先上课,学懂了自然可以动手。不想学,就付费请专业人员。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-16 20:52:13 | 显示全部楼层
钳形表测一下电流就知道压缩机有没有工作了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-16 19:22:23 | 显示全部楼层
水平安装的PCB.:sad:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-16 18:54:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飞奔的猪啊 发表于 2021-6-15 21:25
在哪买的板子?我有一台也是板子坏,看不清型号,能告知一下店吗

看线路板的型号就可以了,,不用看机器型号