6平方铜线可以带1.25p空调2台,大1.5p3台,2000w热水器2台?

[复制链接]
发表于 2021-9-28 21:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
家里现在有2000w热水器2台,大1.5p空调2台,还需要安装1.25p的2台和1.5p1台,不清楚6个平方国标铜线能不能带动有没有隐患???2000w*2=4000w热水器,空调1.5的大概是1200W*3=3600w,1.25p的大概1000W*2=2000W,一起是4000w+3600w+2000w=9600w
自建房进屋线 是 16个平方,每层到户的就只有6个 平方了。
发表于 2021-12-8 20:51:47 | 显示全部楼层
含笑恶魔 发表于 2021-10-29 07:45
哪地方的农村进线只有2.5.你说的90年代吧.那时候一台50千瓦变电站带3个村.现在一个村2台100千瓦不够用. ...

老家小组都两台变压器一台100一台50
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-8 20:48:35 | 显示全部楼层
a540984569 发表于 2021-10-18 06:31
牛笔!!家用三相五线??顶你上去

家用三相四线 35铝芯电缆
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-29 07:45:50 | 显示全部楼层
ciddy 发表于 2021-9-28 21:25
够了,农村家庭进线很多都只有2.5平方呢,还不是几个空调,热水器

哪地方的农村进线只有2.5.你说的90年代吧.那时候一台50千瓦变电站带3个村.现在一个村2台100千瓦不够用.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-27 21:48:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前和人合租过一套80年代的房子,1.5平方进线,两台空调,出门都不关,冬天制热夏天制冷,还一台40升热水器,住了一年多,反正没烧线
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-25 16:52:21 | 显示全部楼层
这是多大的房子。。。

不过空调工作的时候其实很少功率满的,刚开的时候功率大一点而已。
热水器要是能换成燃气的就更好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-25 08:49:16 | 显示全部楼层
1个平方的线6安电流稳得很,8安可以短期运行,10安就不淡定了,楼主自己算吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-25 01:41:08 | 显示全部楼层
你房子都盖了,在意这点电线的钱?直接上10平不后悔,万一今后要加设备怎么办?6平换成10平能多出几个子?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-24 09:26:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反正线用粗点没错,就是有只点费钞票
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-23 19:20:27 | 显示全部楼层
upkon 发表于 2021-10-23 19:13
属ETC的
紫薯布丁

哈哈哈哈哈哈,一纸上谈兵:titter:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-23 19:13:36 | 显示全部楼层
物理读本 发表于 2021-10-23 15:55
你认为楼主说的那些东西会全天候24小时满功率持续工作?你咋就那么绝对的说最大40A?哈哈哈哈哈,不考虑 ...

属ETC的
紫薯布丁
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-23 15:55:03 | 显示全部楼层
upkon 发表于 2021-10-22 22:38
6平方线穿管,保守电流是35A,一般最大40A,到你这咋变成40多A了?
这是居民电,不是动力电OK?
跑50A能 ...

你认为楼主说的那些东西会全天候24小时满功率持续工作?你咋就那么绝对的说最大40A?哈哈哈哈哈,不考虑实际只会巴拉巴拉。按你的说法,楼主入户得50平起了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-22 23:14:55 | 显示全部楼层
还有还有,现在的入户电压基本都在230V以上吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-22 23:12:59 | 显示全部楼层
楼主的本意是让大家提供点建议,不想看到大家争得面红耳赤。楼主提供的用电器都不是全时工作的,极短时间内6平方的线承载9600W也不会出问题,并且这种所有电器同时全功率工作的概率是极低的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-22 22:38:06 | 显示全部楼层
物理读本 发表于 2021-10-22 21:53
6平方走个40多A很正常的事儿 咋到你这儿就成了电热丝了?你倒是演示下怎么变电炉丝的,张嘴就来呢咋,还 ...

6平方线穿管,保守电流是35A,一般最大40A,到你这咋变成40多A了?
这是居民电,不是动力电OK?
跑50A能跑啊,长时间工作,线缆散热不够升温六七十度都烫手,不是电炉丝是什么?指望空开当热保护啊?
看清楚楼主说的现场情况,自建房,里面线缆连接本来做的可能就不是很规范,电流估算更要保守一些。
另外,你家里商品房现在国标进线都是单相10平方接入,真的按照你说的40多安,正常家庭足够了,为毛开发商不用6平方接入?电缆价格现在那么高
还有,插排我用的新国标的,拆开都是1平多股线的。多股线本来载流量就略大,杂牌的用那种垃圾线的不考虑。本身插排就不能大负载长时间运行,线粗又有啥用?插头和插座的设计规格就是那么大的载流量,高了就发热融塑料呗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-22 21:53:27 | 显示全部楼层
upkon 发表于 2021-10-22 20:59
自己按照楼主的使用情景扯段电线去试试,别在这乱喷

6平方走个40多A很正常的事儿 咋到你这儿就成了电热丝了?你倒是演示下怎么变电炉丝的,张嘴就来呢咋,还死犟。你用的那10A的插排用的都是0.75平的线:sweat:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-22 20:59:49 | 显示全部楼层
物理读本 发表于 2021-10-22 19:45
上来就整个热的跟电热丝似的,搞笑不?到底谁需要恶补啥子理论知识?张嘴就来的理论知识?还负载。。。  ...

自己按照楼主的使用情景扯段电线去试试,别在这乱喷
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-22 19:45:03 | 显示全部楼层
upkon 发表于 2021-10-18 20:14
多去看看理论知识,不行就自己扯段电线加个负载做实验,多读读前后文
别在这秀自己的智商 ...

上来就整个热的跟电热丝似的,搞笑不?到底谁需要恶补啥子理论知识?张嘴就来的理论知识?还负载。。。 笑掉牙
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-19 09:15:48 | 显示全部楼层
低压电器规范中说到走钢管载流量可以高一些
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-18 20:14:45 | 显示全部楼层
物理读本 发表于 2021-10-18 17:31
8kW 电热丝?呵呵呵呵  张嘴就来

多去看看理论知识,不行就自己扯段电线加个负载做实验,多读读前后文
别在这秀自己的智商
回复 支持 反对