消防控制柜出现报警,显示电源故障,后检查发现是此保护器坏了,换新后故障排除。经拆旧的发现是里面变压器坏了,更换一个从另外坏的器件上拆下来的变压器,修复了,并将变压整流后的直流电引出,用作测试其它设备用

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 3家元 +35 收起 理由
家睦 + 20
jf201006 + 10 原創內容
moontree + 5 謝謝分享

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2021-9-29 18:11:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
safijadds 发表于 2021-9-29 17:42
正泰的电气产品越来越差了,都靠低价取胜

市场就这样,企业也没其它好方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-29 17:42:47 | 显示全部楼层
正泰的电气产品越来越差了,都靠低价取胜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-29 16:28:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
相关参数及说明:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-29 16:17:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
里面由LM324、CD4023、78M12等元件组成
这是外部接线图:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-29 16:14:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接三相380V的,现接上220V单相测的电压

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-29 16:12:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看里面的样子