关于3层别墅走线,3相电是1层一个回路,还是每一层3相平均

[复制链接]
发表于 2021-12-24 08:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
本帖最后由 qqings 于 2021-12-24 09:31 编辑

排除中央空调这些必须3相电的设备,如果一层一个回路,那么配电箱相对简单,每一层的总闸出来火线全并联,零线全并联,再进一个一个的分闸就行了,如果每一层3相平均,那么还得将3个火线平均分配到分闸上去,电路连接很麻烦,这样虽然有好处(3相平衡,零线电流小),但是有无必要呢?

为什么会有这个疑问呢,是因为5年前装修过一个别墅,当时是3层每一层3相都平均分配的,然而实际使用中发现,例如1层,白天大部分功率在厨房,所以功率大部分在厨房的那一相,又不可能把厨房再单独成微波炉一相,烤箱一相,冰箱一相把,所以三相仍然不平衡。
卧式也是一样,一般情况下大功率设备是空调,而空调一般也不会3个卧式一起开,而且又要正好分布在3相上,哪怕真的3个空调一起开,分布在3相上,也不可能每个时刻功率相同吧,所以我才觉得3相平均分配没有意义。

也就是说,家庭使用和工厂使用完全不同,家庭使用基本就是一个点一个点移动着用的,例如用厨房的时候不会用卧式,卧式用电时候不会用客厅,所以哪怕你是3相分配的,其实每一个时刻主要功率还是集中某一相上。
 楼主| 发表于 2021-12-30 08:32:31 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2021-12-29 23:58
这个有点复杂,为方便以后加装大功率电器,每层都进三相电并尽量平衡负载 ...

其实吧,我觉得装修时候电路步好了,以后再增加大功率电器的可能性并不大,毕竟不可能大到老电路不够,再从配电箱里拉明线出来吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-29 23:58:50 | 显示全部楼层
这个有点复杂,为方便以后加装大功率电器,每层都进三相电并尽量平衡负载

打赏

参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-29 16:14:23 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2021-12-27 13:36
单转三效果要比直接三相差远了,三相全波整流后,基本不用滤波电容就可以直接用,而单项相整流后,纹波是 ...

三相还可以用多脉波整流器,纹波更小
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-29 15:39:21 | 显示全部楼层
其实家用,基本不用考虑三相平衡,如果一层一相的接法,必须要注意零线可靠,有条件的话,需要重复接零,因为一旦零线断了,那就不是开玩笑的,这个时候就需要考虑平衡了,因为这个时候就是两层之间的用电器串联接在380V,如果用电不平衡,很有可能会烧毁其中一层的用电器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-27 14:07:25 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2021-12-27 13:36
单转三效果要比直接三相差远了,三相全波整流后,基本不用滤波电容就可以直接用,而单项相整流后,纹波是 ...

对,这就是推荐直接用三相机的道理
即便是单相定频机和三相机,也是直接推荐三相机,这机头的效率不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-27 13:36:05 | 显示全部楼层
不懂先生 发表于 2021-12-27 10:30
变频技术普及和成本降低后,能非常容易的把单相电整流逆变为三相电源,单相三匹空调的运行电流也不算很大 ...

单转三效果要比直接三相差远了,三相全波整流后,基本不用滤波电容就可以直接用,而单项相整流后,纹波是非常明显的,功率越大,要求的滤波电容越大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-27 10:30:20 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2021-12-25 18:34
定频机的时代,曾经有过很多380v的3匹机,但是都是方形的,现在的圆柱空调好像就没有出现过3匹定频机。以 ...

变频技术普及和成本降低后,能非常容易的把单相电整流逆变为三相电源,单相三匹空调的运行电流也不算很大,普通住宅没有三相四线的配电勉强能够满足。
了解一下三匹的风管机,还是有单相和三相之分的,单相多为65机,三相多为72或75机
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-26 22:34:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2021-12-26 16:03
用2位的漏保,和1个1p+n的断路器,把断路器放最后,正好可以用汇流排

图中的漏保接线端子太小不方便接线。现在厂家都出新款漏保了,上下各有两个和空开一模一样的大接线端子。强烈推荐。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-26 22:17:58 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2021-12-24 09:11
三相电的属性,当三相完全平衡的时候,零线电流为0
三相电流差别越小,零线电流越小 ...

当三相严重不平衡的时候,有两个极端
1:单相满载。
2:两相满载。
这两种情况下,零线的电流都是 等于  火线的电流。
所以,家庭用户,无需考虑负载平衡,只要零线和火线一样粗就行了。
再所以,哪个布线方便就怎么布。
再再所以,家庭总负荷不超过1相的负荷时,甚至可以考虑总空开进来之后,只取一相使用,可以防止断零线烧全屋家电的事情发生。

工厂的零线就可以细一点,甚至不接。 就是因为他们用的比较平衡。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-26 18:22:33 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2021-12-26 16:03
用2位的漏保,和1个1p+n的断路器,把断路器放最后,正好可以用汇流排

最后一个也有DPN超紧凑漏保(只占1P,照明用没啥问题)。
左边的2P漏电也有螺丝在两边的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-26 16:03:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 qqings 于 2021-12-26 16:06 编辑
danqrs 发表于 2021-12-26 09:06
不用总漏报啊,入户用C63 4P断路器就行了,否则乱跳。电涌可以用D20。
反正你电箱第二层,和二三楼还应该 ...

用2位的漏保,和1个1p+n的断路器,把断路器放最后,正好可以用汇流排

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-26 09:06:14 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2021-12-26 08:30
总漏电是入户的时候就配有的,是63A的4P漏保,
我打算1楼装一个3联*15位配电盒,顶上装总漏保(7.5位)+ ...

不用总漏报啊,入户用C63 4P断路器就行了,否则乱跳。电涌可以用D20。
反正你电箱第二层,和二三楼还应该装漏保的。照明建议用1P紧凑型漏保(电流反正小,但用2P算了,紧凑的只有一个不好搞汇流排)

虽然漏保方便,其实照明一个漏保,其余一个漏保再挂很多1P断路器也行。。。都多层了,搞漏保大气。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-26 08:30:08 | 显示全部楼层
danqrs 发表于 2021-12-25 20:26
自家搞三相平衡纯粹是因为零线的原因。

最多搞到一层一相足够了。如果是单相空调,可以和厨房,电热水错开 ...

总漏电是入户的时候就配有的,是63A的4P漏保,
我打算1楼装一个3联*15位配电盒,顶上装总漏保(7.5位)+电涌开关(4P)+电涌(4P)
中间装两个32A的4P漏保(7.5位*2),给中央空调和电梯用
下面装6个漏保(2位*6)+1个照明(1位*1)
2楼和3楼都装6个漏保(2位*6)+1个照明(1位*1)

这样算来就是总进线那联多了半位,不知道这半位(电涌,没有突出开关)能不能装进配电盒
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-26 08:21:42 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2021-12-25 20:38
把电辅热的线通通拔掉

给你猜到了,还真这么干的,其实南方地区没有电辅热一样用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-25 20:50:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一层一相,简单还省线,有问题查线也好查,对于相平衡来说关糸不大,一只变压器要供多少用户?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-25 20:43:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 danqrs 于 2021-12-26 08:24 编辑
windwing0325 发表于 2021-12-24 12:52
如果是用电量大的办公楼,几十层的那种,三相怎么均衡,按楼层分也不平衡吧,是不是后期需要电工看情况调整 ...

智商税不要管(变频器集群或者负荷特别动态才要)。有些是治理谐波的那种主动设备,顺便可以设置搬移一相电流去另一相。变压器或者电网出口能尽量平衡。。。这成本。。。据说性价比最高的是零线加粗点(和相线一样粗),然后多看电流,变压器吹吹风。
楼层这个都有设计院搞定的,不用瞎担心不平衡。就是交错abc abc这样的,甚至单层负荷大,一层三相对应几个区域,多出来的区域abcabc轮流。

就算整栋楼楼有点不平衡也没事,除非专用变压器,很不平衡零线过流要调。
现在楼高点是供电母线,四根一样载流量的,不要担心。低压配电上面三相电流都有数字显示的,不平衡了能看出来的。
除非施工出问题,每次都一两个相取电。。。

倒是挺多18层以上的,在推广什么谐波治理玩意还是什么新款变压器。民用无源被动的,附近启动个大电器能感受到灯亮度微微变一下。。。据说对电网和变压器有用。对民用用户是没啥。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-25 20:38:31 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2021-12-24 13:17
当然不可能做到完全平衡,只能说大体平衡,比如我单位有几台5匹三相空调,有电辅热,拆机发现,电辅热都 ...

把电辅热的线通通拔掉
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-25 20:26:33 | 显示全部楼层
自家搞三相平衡纯粹是因为零线的原因。

最多搞到一层一相足够了。如果是单相空调,可以和厨房,电热水错开。

不要用总漏电,每层自己搞漏电(甚至每个区域)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-25 18:35:50 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2021-12-24 09:29
对的,你可以试试拿3根一模一样的电热棒,接3相电,零线电流就为0,零线断开也没事。
所以大功率的机器, ...

有谐波电流的时候,怎么计算呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报