50家元
今日检修,发现一插座零火两线均带电,判断为零线断线,且零线用电笔常亮排除感应电(感应电电笔是否应该一闪而过),用万用表测量零火之间存在一个100多V的电压,但正常若是零线断线同一配电箱不应该是380v(两相)或者0v(回路中存在其他用电器将零火两线形成回路),百思不得其解电压从何而来往各位师傅解答。
|
最佳答案
查看完整内容
就是远端零线断线,然后测量的这一相负载较重。
负载交轻的相电压会比 220 偏高,负载重的会比 220 偏低。
极端情况下,另两相空载(负载=0),被测相有负载(负载>0),就是 LZ 提到的测量电压为 0 或 380 的情况
---------------------------------------------
添加一张仿真图,220V 三相加在 1k/3k/5k 三个负载上,依次测量零点(N) 接入、断开时负载两端电压。
接入时都是 220V 左右(差异源自线阻),N 断开时电阻越小、负 ...
|