中午抽空阅读了住宅建筑电气设计规范 2020版,然后记录下我觉得可能用得到的,分享给大家,欢迎交流


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
 楼主| 发表于 2022-12-15 15:13:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kinjiyou 发表于 2022-12-15 14:54
没啥大用。这个就是一个经验总结。。。

你真遇上给你下铝线的那也完蛋。。照明干路一般都是2.5,浴室也是2 ...

装修嘛肯定要自己经常去看的,或者找监理,胡来的不给工钱。
智能马桶装在淋浴区之外保持点距离没什么问题,再加一个盖子,还是比较安全的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-12-15 14:54:55 | 显示全部楼层
没啥大用。这个就是一个经验总结。。。

你真遇上给你下铝线的那也完蛋。。照明干路一般都是2.5,浴室也是2.5.其余房间照明装修公司很多开关后面都是1.5平方,一样用的。。。
浴室开关在屋外纯粹理想化了,干区电线走顶就可以了。当年浴室湿区都不允许装插座的。现在湿区装智能马桶盖就比较胡来了。。

具体文件总结肯定有局限性的,还是要去看装修好的实地看。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-12-15 14:48:48 | 显示全部楼层
收藏备用,多谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-15 14:14:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-12-15 14:10
围观搞设计的大佬,我们那装修没人接等电位,等电位箱都设置在卫生间,装修的时候工人都直接给糊住了 ...

我不是搞设计的,也是路人,只是感兴趣所以看一看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-12-15 14:10:29 | 显示全部楼层
围观搞设计的大佬,我们那装修没人接等电位,等电位箱都设置在卫生间,装修的时候工人都直接给糊住了