本帖最后由 cuijie74 于 2023-2-19 22:31 编辑
一台设备控制用的是禾川的触摸屏和PLC,触摸屏型号是TL-1370-WTFT,PLC型号是LX1S-30MT。运行多年,最近出现触摸屏开机时卡Logo的现象,通过现场按钮操作,PLC运行状态正常。断电后再开机,有时触摸屏又能正常进入系统控制画面,只要不断电关机,可以一直正常运行。
利用触摸屏可以正常开机的机会,用电脑备份了触摸屏内的开发的工程。后购入一新屏写入备份程序换上后正常运行。
经多方查找资料,此型号触摸屏出现锁Logo的故障率较高,是主板上的一个型号为K9F1G08U0D的三星存储芯片出现了性能下降所致。无意间发现,通过给此芯片加热的方法,可以提高正常开机的成功率。
既然知道的问题的根源,拆吧,看看能否通过更换K9F1G08U0D的方法修复此触摸屏。
动手,开拆。
拆机前看看卡logo的样子
正常开机的画面
背面型号
拆开吧
看看主板全图,出问题的就是红圈中的IC
出问题的存储IC
这个大概是CPU吧
主板的后备电池。去掉此电池,实时时钟丢失,但写入的数据不会丢失
|