[手持表] 为什么抖音快手上很多人检测漏电,喜欢用指针表?

[复制链接]
发表于 2023-2-24 17:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
在抖音快手上经常看到电工检测漏电:
1. 大部分喜欢用指针万用表。指针表更好吗?有哪些优势?
2. 档位一般采用2k电阻档,请问为什么要用这个档位?

发表于 2025-5-15 12:55:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2023-3-1 22:10
给你们看一个我说的数字表跳档问题的典型案例!我这个钳表由于没有手动量程切换功能,在测量漏电时,出现了 ...

1:存在一个临界阻值恰好在交界处,档位精度漂移相互有间隔避开了两个实际量程范围,看符号是千欧可能漏电,不过感觉误差不会很大,10%概率太低需要实验上下换挡阻值。

2:待测线路有非线性成分,电容电感与电阻谐振,恰好在换挡电压附近反复横跳,能在这两个档位横跳,分压电阻的电流也不会很低,也反应了对地漏电情况,毕竟档位暗示存在毫安电流。换挡带来的周期性阻尼驱动了稳定的振荡,更倾向于泄漏电路串联有电感,从低至高档位时电流保持低档位高电流,从而又换回低档。联想有坛友测量电机遇到跳档情况比较万用表优劣(恰好中招),很可能用电设备中有电机部件对地漏电。

因此测漏时跳档可以优先排查电机,指针表无此优势:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-5-15 10:20:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dirtyacc 发表于 2023-2-28 23:20
现在主流的7501 和 0660两个廉价方案单片机二极管开路电压都是3.3还是3.6伏忘记了,量程一定是3V左右的, ...

0660开路3.2v 量程3.1v内部自动升压
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-5-15 10:18:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨智明 发表于 2023-2-27 11:56
嗯是的,对于一般检修来说够了,能看到有漏电的现象就好。兆欧表一般用于隐蔽性强的漏电现象和运行维护数 ...

1000v测绝缘当然好用,微波的二极管数字表测不了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-5-15 10:16:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
黑暗魔术师 发表于 2023-2-24 19:31
网页复制的

对于指针式万用表的电阻档输出电压,基本上等于表内电池的电压。比如MF47型的Rx1~RX1K为1.5 ...

数字开路电压与量程电压,指针表就是测感应电好点,修变频器测igbt由于9v供电能触发g门。灵敏度低也有低的好处
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-2-25 13:52:14 | 显示全部楼层
lyx999 发表于 2023-2-24 18:22
数字表测量很长的电线因为干扰测量不准甚至完全玩无法测量;数字万用表比较适合完全断电的情况 ...

测干扰基本上要用示波器或者DMM6500台表这种,没有曲线功能的数字仪器根本就是没有指针表来的直观
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-1-10 09:15:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
suntide 发表于 2024-12-30 10:05
这个例子很好。绝缘差了不是简单的电阻变低,绝缘是个比较复杂的概念,要准确的测量,摇表是不二选择。对 ...

能不能发个关于绝缘的贴孑科普一下,坛友们也能做到开卷有益,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-1-4 23:11:43 | 显示全部楼层
看着挺好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-1-3 13:45:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2023-2-24 18:44
我解释一下吧
1.常见的指针表X10K档,有10.5V以上的输出电压,虽然跟摇表比,不值一提,但是,比一般的数字 ...

你抖音视频上有啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-1-3 10:28:13 | 显示全部楼层
safijadds 发表于 2023-2-25 00:34
第一次听说这个nS档,不过这个档位有点绕,测出数值还有想想表示什么意思,完全没有指针式好用,所见即所 ...

福录克87V  就有这个档的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-12-31 09:14:23 | 显示全部楼层
zip027 发表于 2023-2-24 18:17
只有一个,就是一摆到头

你在说城阳电工吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-12-31 07:36:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本帖最后由 vip277100 于 2024-12-31 08:12 编辑

指针表不用大脑再把数字转化为图形直观。
因为用户都是不懂电路的人,你拿着数字万用表给他们解释比较麻烦,拿着指针表和钳表,直观的就能让他们看到差别,才能让人家更爽快的掏钱哈哈
或者说不是所有人都懂万用表数值的意思,但是全部人都懂指针表的针动了说明有情况。至于这个是正常摆动还是非正常摆动,这个你来定,他们看到的是师傅好像把问题找出来了,这个师傅可信,不用等太久了,放心了。平心静气修1小时和担心耽误生产修1小时不一样的,这种时候很多老板就直接走了,安排手下配合你,主动权也不会被老板突然打扰或者剥离出额外的活出来。

比如城阳电工,你看他和同样电工聊天时就不拿表给人家解释一下,因为没必要解释,大家都懂。
面对住户时,他总会多说几句比如哎呀一摆到头之类的话,咱们看着是絮叨,实际上这是一个老师傅该有的细节,因为有通知用户的必要,因为用户不一定懂电路,让他们知道问题找到了,心情瞬间平复下来了,因为你不知道之前用户有多焦虑。
这些都没有写在电气规范里,但是老师傅干活确实让人安心。

现在很多工程师就是进去修好就走,上烟不接,给水不喝,生人勿进,一点情面不讲,人家下次不一定非要用你哈。随便换个师傅来就是了,除非你能垄断。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-12-30 10:05:38 | 显示全部楼层
paperpanda 发表于 2024-12-26 08:57
(回完才注意这个是去年的帖子刚顶上来的,抱歉抱歉)

刚好前一阵家里烤箱加热管又寄了,原机的用了8年多 ...

这个例子很好。绝缘差了不是简单的电阻变低,绝缘是个比较复杂的概念,要准确的测量,摇表是不二选择。对于大型设备,像变压器、电机、电缆等等,绝缘也不是摇表搭上去摇两圈就搞定的,还涉及复杂的电荷重新分布,电荷吸收等等过程。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-12-30 09:28:39 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2023-3-1 22:10
给你们看一个我说的数字表跳档问题的典型案例!我这个钳表由于没有手动量程切换功能,在测量漏电时,出现了 ...

不会修老师,这个现象还真不是数字表和指针表的区别,只能说这个钳表在内部处理档位的逻辑上有bug。正常都会考虑一个“不跳档”区域,例如100k档位,可能低于9k才会跳到10k档,高于110k才会跳到1M档。同样的在10k档,高于11k才会跳100k档,这样就避免了来回跳档的情况。当然我这里面的数值,并非真实的数值,具体取多少裕量,各个表是不一样的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-12-30 09:24:12 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2023-2-24 23:44
要说和指针表电阻档近似的不是数字表的欧姆档而是电导档,nS很适合替代指针表的这个用法 ...

是的,老的表上有电导档,新的表上都没有了。电导档其实就是欧姆的倒数,只是显示的范围不同。不会修老师说的电压,电导档和欧姆档是一样的。对于大多数的漏电情况,几V和十几V的测试电压无关紧要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-12-30 09:22:00 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2023-2-24 18:44
我解释一下吧
1.常见的指针表X10K档,有10.5V以上的输出电压,虽然跟摇表比,不值一提,但是,比一般的数字 ...

其实我觉得,现实中的漏电,大都是直接短路,此时电阻很低,加上导线电阻,也不过100Ω。拿指针表测和拿数字表测,效果是一摸一样的。这么低的电阻,多少V的测试电压无关紧要了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-12-30 05:12:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chengfei8498 发表于 2024-12-28 11:01
测漏电我大多用兆欧表,因为我有的这些万用表都测不准。

对头,类似水管测漏,必须接近工况,如果不能当然是更贴近最好,所以选指针
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-12-28 13:02:36 | 显示全部楼层
测漏电就是要较高的电压才比较有效果,指针表10K档位有9V+1.5V=10.5V或9V+3V=12V,电压高于数字表的3V左右,自然效果更加明显。

用绝缘阻抗表(摇表)自然是比较好,也是比较正规的方式,只是要多带一个表。

既然早年的万用表 10K 档有使用 15V 或 22.5V 电池的,10K 档的电压最高可以到 22.5V+3V=25.5V,因此,不知道下一代的网红指针万用表,会不会让此类更高电压的 10K 档重出江湖,依现代的电源技术,可以不需要少见的高电压电池,改用升压芯片就好,升到 36V 50V 应该都行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-12-28 11:01:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测漏电我大多用兆欧表,因为我有的这些万用表都测不准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-12-28 10:17:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
20-30米范围大楼内用数字万用表,40-50米园区内用指针万用表,过了60米上摇表。
回复 支持 反对

使用道具 举报